Aktualisierung der Stromzählerdaten in HA

Moin,
ich kann mittels Hichi und Tasmota meinen Stromzähler auslesen. Die Daten kommen in HA auch an. Allerdings ist die Aktualisierungszeit in HA sehr langsam.
Gehe ich auf die Tasmotaseite kann ich den refresh sehr gut beobachten. Etwa alle 1-2 Sekunden wechselt die Stromanzeige. Hier interessiert mich vor allem die aktuelle Produktion/Verbrauch.

Den Wert habe ich auch in HA allerdings extrem verzögert. Mit welcher Einstellung (in welchem HA Teil) kann ich diese Aktualisierungszeit anpassen, damit sie mit der Tasmotaanzeige gleich ist.

Sensor in configuration.yaml

 - sensor:
    # Stromzähler Erzeugung Aktuell
      - name: "Stromzähler Erzeugung Aktuell"
        unique_id: "StromErzeugungAktuell"
        unit_of_measurement: 'W'
        device_class: "energy"
        state_class: "total"
        state: >-
            {{ float(states('sensor.tasmota_LK13BE_Power_curr')) | round(3) }}

Moin Hajot,
den Sendeintervall kannst du in der Tasmota Console über den Befehl Teleperiod einstellen.
Also z.B. alle 60 Sek.:
savedata 1
Teleperiod 60
savedata 0

1 „Gefällt mir“

Moin LuckyLke,

BINGO, das wars. Gelöst, herzlichen Dank.

Über die Tasmota Command Liste könnte man ein Buch schreiben. Das ist nur was für Wissende.

Gruss
Hajot

Das Ganze lässt sich auch direkt in den Logging-Einstellungen bewerkstelligen.

Siehe: Tasmota Steckdose Genauigkeit in HA - #4 von SvePu

1 „Gefällt mir“

Wußte ich nicht. Gesehen habe ich das. Ich habe aber vermutet, das sich diese Einstellung auf das Logging bezieht und nichts mit dem senden/aktualisieren der Datenübertragung zu tun hat.
Egal. Auf der Konsole eintippen (wenn man weiß was es bedeutet ;)) ist aber auch easy.

Gruss
Hajot