Wärmewacht – wie effizient arbeitet meine Wärmepumpe wirklich? (HACS-Integration)

Hallo zusammen,

„Welche Arbeitszahl hat meine Wärmepumpe?“ – die Frage kommt in vielen Foren regelmäßig, und die übliche Antwort sind Utility Meter und Template-Sensoren: Wärme durch Strom, je Monat ein Helfer. Das habe ich auch lange so gemacht. Es hat aber Grenzen: Heizen und Warmwasser lassen sich nur trennen, wenn die Wärmepumpe getrennte Zähler hat; der Strom im Stillstand landet irgendwo; Takte, Kurzläufe und Abtauungen sieht man gar nicht; und ob die Anlage diesen Winter schlechter läuft als im letzten, sagt einem keiner.

Daraus ist Wärmewacht entstanden: eine Integration, die aus den Entitäten, die deine Wärmepumpe ohnehin liefert, Arbeitszahlen je Betriebsart und Zeitraum rechnet, Takte zählt und einmal am Tag einen kleinen Gesundheits-Check macht. Sie liest nur, steuert nie und braucht keine Cloud.

Was drin ist

  • Arbeitszahlen für Heizen, Warmwasser, Heizen+Warmwasser (mit Stillstand, also die JAZ) und Kühlen – für heute, gestern, Monat, Saison und gesamt. Strom ohne Wärme zählt als Stillstand, nicht als schlechte Arbeitszahl.
  • Takte: Starts, Laufzeit je Start, Kurzläufe, kürzeste Pause, Abtauungen und ein Binärsensor „Auffälliges Takten“.
  • Warmwasser je Ladung: Arbeitszahl der letzten Ladung und der letzten 30 Tage, Start- und Endtemperatur des Speichers.
  • Kosten und Gasvergleich mit festen Preisen.
  • Rückblick: Was vor der Einrichtung lag, holt Wärmewacht aus der Langzeitstatistik deiner Zähler. Bei mir standen die Arbeitszahlen deshalb gleich für die ganze letzte Saison da - und die Monatswerte reichen bis Juni 2025 zurück, der Stillstand als eigener Balken (grau, bei mir 5–15 kWh im Monat):

Kennlinie und Heizlast

Das ist mein Lieblingsteil: Die AZ-Kennlinie zeigt die Arbeitszahl Heizen über der Außentemperatur, diese Saison gegen die letzte. Die Energiesignatur (Heizleistung je Woche über der Außentemperatur) ergibt die gemessene Heizlast – bei mir 108 W/K, also rund 3,5 kW bei −12 °C. Mit der Heizleistung aus dem Datenblatt kommt „Leistung je Heizlast“ dazu: 1,56, der Feldtest von Fraunhofer ISE liegt im Mittel bei 1,5. Und weil die kleinste Leistung (1,8 kW) über dem Bedarf bei +7 °C (0,8 kW) liegt, sagt Wärmewacht auch gleich, dass Takten in der Übergangszeit zu erwarten ist.

Gesundheits-Check

Einmal täglich prüft Wärmewacht ein paar Dinge, die Geld kosten oder auf einen Fehler hindeuten: Ist die Effizienz bei gleichem Wetter gegenüber der Vorsaison gesunken? Läuft der Heizstab bei milder Witterung oder bei normalen Warmwasserladungen? Taktet die Anlage auffällig? Dazu Reparaturhinweise, wenn ein Zähler stillsteht, die Außentemperatur hängt oder Vor- und Rücklauf vertauscht aussehen. Reichen die Daten nicht, ist der Sensor „unbekannt“ und nennt den Grund – nie „OK“ mangels Daten.

Bei mir hat der Effizienzvergleich übrigens sofort angeschlagen – zu Recht: Bei mir wurden seit dem letzten Winter falsche Fühler getauscht und ich habe die Heizkurve aufwändig optimiert.

Welche Wärmepumpen?

  • Bosch/Buderus über EMS-ESP oder Bosch HomeCom: Vorlagen, die die Wärmepumpe selbst finden und alle Entitäten ausfüllen. Das läuft bei mir seit Wochen (Compress 5800i AW, EMS-ESP und HomeCom parallel als Gegenprobe).
  • Als Beta, aus dem Quellcode der jeweiligen Integration gebaut, aber noch ohne echte Anlage bestätigt: Luxtronik (alpha innotec, Novelan), Stiebel Eltron/Tecalor (ISG), Panasonic Aquarea (HeishaMon), Lambda, iDM, Viessmann (ViCare), Mitsubishi Ecodan (MELCloud, F1p-Brücke oder ESPHome), Vaillant (myVAILLANT) und Waterkotte.
  • Alles andere ordnest du von Hand zu: Mindestens ein Modus braucht einen Wärme- und einen Stromzähler.

Hast du eine der Beta-Wärmepumpen? Dann würde mir eine Rückmeldung sehr helfen: zwei, drei Tage laufen lassen, Diagnose-Datei herunterladen (Seriennummern sind maskiert) und hier oder im angehefteten Issue posten: Feedback wanted: Viessmann, Mitsubishi Ecodan, Vaillant, Waterkotte and other beta templates · Issue #1 · waermewacht/integration · GitHub

Installation

HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories → GitHub - waermewacht/integration: Gesundheits-Check für Wärmepumpen in Home Assistant: Arbeitszahlen je Modus und Zeitraum, Takte, Abtauungen – nur lesend, lokal (HACS) · GitHub , Typ Integration. Herunterladen, neu starten, Integration hinzufügen → Wärmewacht. Die Aufnahme in die HACS-Standardliste ist beantragt. Alles Weitere, auch Dashboard-Beispiele zum Kopieren, steht im README:

Wichtig

Wärmewacht ist eine Orientierung, keine Fachdiagnose. Die Arbeitszahlen sind so gut wie die Zähler der Wärmepumpe – was sie messen (mit oder ohne Umwälzpumpen, Heizstab, Regelung), steht im README unter „Bilanzgrenze“.

Über Rückmeldungen freue ich mich!

Viele Grüße
Andy

Interesannt da Bosch Buderus ja normaler Weise Midea geräte sind sollte das funktionieren ich schau mir das mal an ob das meinen Mideaklon auch kann.

Erst einmal Danke für das tolle Projekt.

Meine WP (mit Buderus MX300 Integration) wird leider nicht erkannt. Daher habe ich alle Werte manuell angelegt, was aber nicht ganz einfach ist, da z.T. die Begriffe der MX300-Integration anders sind, als die von Dir geforderten Entities.
Wäre schön, wenn Du die MX300-Integration noch einbinden könntest.

Die ersten Zahlen sind vielversprechend.

Meines Wissens ist Bosch mit Midea nur im reinen Klimagerätebau zusammen.

Hallo Andy,
klasse Integration. Bin gerade dabei, meine Daikin Altherma 3 darin einzurichten. Für Daikin gibt es ja entweder das Faikin-Modul oder wie bei mir den ESP mit dem P1P2-Konnektor (P1P2MQTT).
Ich gebe dazu die Werte manuell ein. Einzig der letzte Engabepunkt (Flow) läßt keine Eingabe zu.

.
Ansonsten sind die bis jetzt sichtbaren Sensoren schon mal richtig gut. Da werde ich mal mit meinen Formelergebnissen vergleichen. Auf jedenfall kann ich die Sensorwerte prima in die Langzeitdatenbank einpflegen (HA-App-“Zeitarchiv”).
Vielen Dank
VG
Rainer

Hallo Andy,
die Entitäten und die Charts passen gut in meine WP-Schaltzentrale. Die für mich wichtigen Entitäten werde in noch in den Details unterbringen.
Vielen Dank für die Integration.
VG
Rainer


Hi, danke für deine Mühen, klingt prinzipiell spannend. Ich hatte dich so verstanden, dass die Buderus-Wärmepumpen über EMS ESP automatisch erkannt werden, das hat aber bei mir leider nicht geklappt.

Kann es eventuell dran liegen, dass die Entitäten bei mir Englisch sind?

Danke euch allen für die positiven Rückmeldungen – das hilft wirklich sehr und ich freue mich darüber! :slight_smile:
Der Reihe nach:

@Schwarzermann – die Vorlagen für Bosch/Buderus hängen nicht am Hersteller der Hardware, sondern an der Integration, die die Werte liefert (EMS-ESP oder Bosch HomeCom). Für deinen Midea-Klon: Welche Integration nutzt du dafür? Liefert sie Wärme- und Stromzähler in kWh, kannst du Wärmewacht schon jetzt von Hand einrichten. Mit der Diagnose-Datei (siehe unten) könnte ich daraus eine Vorlage bauen. Bzw. wenn du mir die genaue Bezeichnung der Integration nennst, kann ich auch versuchen, das an Hand des Quelltextes zuzuordnen.

@Pampelmuse – danke! Meinst du die Integration von BassXT (buderus, MX300/MX400/K30 über die Bosch-Cloud)? Dafür baue ich gern eine Vorlage. Am meisten hilft mir die Diagnose-Datei deiner manuellen Einrichtung: Einstellungen → Geräte & Dienste → Wärmewacht → ⋮ → Diagnosedaten herunterladen. Sie listet unter „source“ alle Entitäten des Gateways mit Einheit und Kennung (Seriennummern sind maskiert, bitte trotzdem kurz drüberschauen). Und welche Begriffe haben dir die Zuordnung schwer gemacht? Das würde ich auch im README klarer machen. :slight_smile:

@rapahl – danke für die Screenshots, die haben zwei echte Fehler gezeigt:

  • Durchfluss: Das Feld hat nur Sensoren mit der Geräteklasse „Volumenstrom“ angeboten. Dein P1P2MQTT-Sensor meldet L/min ohne diese Klasse. Behoben – mit der nächsten Version kannst du ihn auswählen.
  • Energiesignatur: Die vielen Wochen mit 0 kW bei Frost sind Wochen, für die es Außentemperaturen gab, aber noch keine Energiedaten (vermutlich sind deine Wärme- und Stromzähler jünger als der Temperatursensor). Die gingen als „0 kW“ ein und haben die Gerade verhindert. Auch das ist behoben; danach sollte die Heizlast erscheinen.

Welche Entitäten hast du für Wärme und Strom genommen – Zähler von P1P2MQTT selbst oder eigene Riemann-Summen? Wenn P1P2MQTT eigene kWh-Zähler mitbringt, würde ich gern eine Vorlage dafür bauen; die Diagnose-Datei wäre auch hier Gold wert.

@TschonDoe – ich habe eine Vermutung, nur an der gewählten Sprache sollte es nicht liegen: In EMS-ESP gibt es unter Settings → MQTT die Einstellung „Entity ID format“. Steht die auf „Single instance, long names (v3.4)“, heißen die Entitäten englisch und lang (z. B. sensor.boiler_energy_heating statt sensor.boiler_nrgheat), und genau die kennt die Vorlage noch nicht. Kannst du bitte mal nachsehen oder mir eine Entity-ID nennen, etwa die für „energy heating“ bzw. „Energie Heizen“? Und welche Wärmepumpe hast du? Wenn es das ist, nehme ich die langen Namen in die Vorlage auf – das Format bitte nicht extra umstellen, sonst ändern sich deine Entity-IDs.

Viele Grüße
Andy

WEITERES UPDATE:


Eure Rückmeldungen sind schon drin, ich war neugierig. :wink:

- → Wärmewacht 0.1.4 ist draußen (HACS → Wärmewacht → Aktualisieren, dann Neustart).

@rapahl – seit 0.1.3 vorhin lässt sich dein Durchfluss (L/min) auswählen, und die Energiesignatur ignoriert Wochen, für die es noch keine Energiedaten gab. Neu in 0.1.4: eine Vorlage für P1P2MQTT (beta). Sie nimmt die Zähler der Wärmepumpe selbst (Wärme und Strom je Betriebsart, Heizstab) und die Flags für Abtauen, Warmwasser, Kühlen und Heizen. Zwei Haken: Die Zähler gibt es nur in ganzen kWh, und sie kommen nur, wenn in der Brücke die Zählerabfrage („Counter_Request_Function“) eingeschaltet ist. Wenn du magst, leg die Wärmepumpe einmal neu an und wähl bei „Quelle“ die P1P2MQTT-Vorlage – mich würde interessieren, ob sie alles findet und ob „DHW_Demand“ wirklich genau bei den Warmwasserladungen an ist.

@Pampelmuse – danke für die Diagnose-Datei per PN! Damit gibt es jetzt eine Vorlage für die Buderus-Integration (MX300/MX400/K30, beta), und sie findet deine Anlage vollständig. Wichtigster Unterschied zur manuellen Einrichtung: „Kompressor läuft“ kommt aus der „Aktuellen Modulation“, die Betriebsart (inklusive Abtauen) aus dem „Kompressorstatus“. Details habe ich dir ja schon per PN geschrieben.

@TschonDoe – die langen englischen Namen von EMS-ESP (Format „long names (v3.4)“) erkennt die Vorlage ab 0.1.4. Probier die Einrichtung gern noch einmal; findet sie die Wärmepumpe immer noch nicht, nenn mir bitte eine Entity-ID, z. B. die für die Heizenergie.

Allgemein zum Neu-Einrichten: → Einfach einen zweiten Eintrag mit der Vorlage anlegen. Wärmewacht holt sich die Vergangenheit aus der Langzeitstatistik der Zähler, die Arbeitszahlen stehen also gleich wieder da (nach den Berechnungen, dauert ggf. ein paar Sekunden). Den alten Eintrag danach löschen.

Viele Grüße

Andy

Hallo Andy,

ich möchte dir gerne ein Feedback geben, was mir bei der manuellen Einrichtung durch den Kopf gegangen ist und wo ich Unklarheiten hatte:

  1. Bereich “Heizen”.
    Erst durch mehrmaligem Lesen wurde mir klar, dass der erste Werte “Wärme Heizen Zähler” einem Wert wie “Erzeugte Wärme fürs Heizen” entspricht. Und die anderen den dafür notwendigen Stromverbrauch. Analog Warmwasser.

  2. Warmwassertemperatur: Soll oder Ist-Wert benötigt?

  3. “Betrieb” und “Betriebsart aus mehreren Einheiten”: Hier wären Erläuterungen sinnvoll, besonders bei “Kompressor läuft” und “Betriebsart”.

Ansonsten sehr schöne und hilfreiche Anwendung.
Gruß
Pampelmuse

Super, bei mir wurden die Daten aus EMS ESP nun erkannt!

Ich schau mir das später mit den vorgefertigten Diagrammen an.

P1P2MQTT führt die Energiezähler unter HC Meters auf :wink:

@TschonDoe – super, danke für die Rückmeldung! Dann war es tatsächlich das Format mit den langen Namen. Also fertig. :slight_smile:

@suedschwede – danke, genau das wollte ich wissen! Die Namen passen exakt zur neuen P1P2MQTT-Vorlage (Energy_Produced_… und Electricity_Consumed_… je Betriebsart). Und dein Screenshot beantwortet gleich noch eine offene Frage: Electricity_Consumed_Total ist die Summe aus Kompressor und Heizstab – die Vorlage nimmt deshalb die Zähler je Betriebsart. Wenn du magst, probier die Einrichtung mit der Vorlage aus (Quelle „Daikin Altherma (P1P2MQTT)“); über eine Diagnose-Datei nach ein paar Tagen würde ich mich freuen.

@Pampelmuse – danke, das ist genau die Art Feedback, die mir fehlt. Ich habe die Einrichtung daraufhin überarbeitet (kommt mit der nächsten Version):

  • Die Felder heißen jetzt „Erzeugte Wärme Heizen (Zähler)“ usw., und der Abschnitt erklärt: die Wärme, die die Wärmepumpe erzeugt hat, und der Strom, den ihr Kompressor dafür gebraucht hat.
  • Warmwasser-Temperatur: gemeint ist die Ist-Temperatur im Speicher, steht jetzt so im Feld.
  • Unter „Kompressor läuft“, „Betriebsart“, „Kompressorstarts“ und den Gesamt-Zählern steht jetzt eine Erläuterung. Bei „Kompressor läuft“ ganz deutlich: eine An/aus-Entität oder eine Zahl, die beim Lauf über 0 liegt – kein Status-Text wie „heating“, der gehört unter „Betriebsart“.

Aber: Mit der Buderus-Vorlage musst du davon aber jetzt sowieso nichts mehr selbst zuordnen. :wink:

(Ich bräuchte einfach viel mehr unterschiedliche Wärmepumpen daheim. :rofl:)

Habe mal installiert und werde Beobachten/Berichten :wink:

@suedschwede – klasse, danke fürs Ausprobieren! Das sieht schon gut aus: Die Vorlage hat alles gefunden, und die erste Abtauung ist schon erkannt. Damit ist auch klar, dass das Abtau-Flag bei der HHT funktioniert.

Heizen passt auch zu deinen Zählern aus dem Screenshot von vorhin: über die Lebenszeit 50338 / (16157 + 184) ≈ 3,08, Wärmewacht zeigt „gesamt“ 3,10.

!! Was mich stutzig macht, ist Warmwasser mit 5,25 (gesamt) und 5,77 (Monat). Aus deinen Zählern ergibt sich über die Lebenszeit 2411 / (791 + 9) ≈ 3,0. Und mehr als beim Heizen wäre für Warmwasser physikalisch eigentlich nicht möglich. Ich vermute, dass Wärmewacht einen Teil des Warmwasser-Stroms als Stillstand verbucht. Die Daikin-Zähler laufen in ganzen kWh, und das verträgt sich womöglich nicht mit meiner Regel „Strom ohne Wärme in derselben Stunde = Stillstand“. In „AZ Heizen+WW“ zählt der Stillstand wieder mit, deshalb stimmt die eigentlich wichtige Zahl.

Damit ich das sauber nachvollziehen kann, zwei Bitten:

1. Die Diagnose-Datei von Wärmewacht (Gerät → „Diagnosedaten herunterladen“), gern per PN.

2. Was zeigen die Wärmewacht-Sensoren „Strom Warmwasser“ und „Strom Stillstand“? Und wenn du magst: Um wie viel sind „Electricity_Consumed_Compressor_DHW“ und „Energy_Produced_Compressor_DHW“ im Oktober gestiegen (Statistik oder Verlauf)?

Wenn sich das bestätigt, wird ein Bugfix von meiner Seite für diesen Anlage-Typen notwendig.

Zwei Kleinigkeiten, falls du dich wunderst:

- „AZ-Kennlinie Heizen“ zeigt als Wert den Zeitpunkt der letzten Auswertung, die Kennlinie selbst steckt in den Attributen.

- „AZ Warmwasser letzte Ladung“ bleibt unbekannt, bis nach der Einrichtung die erste Ladung fertig ist. Mit ganzen kWh wird das je Ladung allerdings recht grob.

Zum Urteilen ist die Zeit eventuell noch zu kurz (habe ja gerade erst Installiert), ich würde mal noch etwas warten wollen, WW steht ja gleich noch an dann schaue ich noch mal.
Aktueller Stand ist derzeit das hier (Kühlfunktionen habe ich Ausgeblendet da nicht verwendet)

@suedschwede – danke, klar, lass dir Zeit! :slight_smile:

Für meine Frage brauche ich aber gar nicht so lange zu warten: Die Diagnose-Datei von Wärmewacht enthält auch den Oktober aus der Statistik, also wie viel Strom Wärmewacht dem Warmwasser und wie viel dem Stillstand zugeordnet hat. Wenn du sie nach der nächsten Warmwasser-Ladung herunterlädst und mir per PN schickst, sehe ich sofort, ob mein Verdacht stimmt. → Aber: Keine Eile. Es ist lohnt sich wahrscheinlich, da noch ein paar Stunden zu warten.

Dein Screenshot hat übrigens noch einen Fehler aufgedeckt: „Starts Saison: Unbekannt“ bleibt bei P1P2MQTT dauerhaft so. Der Startzähler der Brücke hat keine Zustandsklasse und damit keine Langzeitstatistik, aus der Wärmewacht den Stand zum Saisonbeginn liest. Das korrigiere ich: Dann zählt der Sensor ab der Einrichtung. → Kommt ins Nächste Update.

Sonst sieht das gut aus: lange Läufe (rund 15 Stunden je Start im Wochenmittel), keine Kurzläufe, Heizstab-Anteil in der Saison 0,5 %. Klasse Anlage!

Bin zufrieden mit der Anlage :smiley:

Mit der neuen Version v0.1.5 schaut es aktuell so aus.

Auch, wenn es nicht 100% in diesen Thread passt, habe ich mal eine Frage an die WP-Spezialisten.
Meine Buderus MX300-Integration bietet zwei Entities, die sich mir nicht ganz erschließen.
Kompressorstatus vs. Aktuelle Wärmeanforderung.
Mein Verständnis ist, dass der Kompressorstatus Heizen, Warmwasser oder AUS liefert, also was die WP gerade macht.
Die “Aktuelle Wärmeanforderung” liefert bei mir Heizen, Warmwasser, unbekannt und nicht verfügbar. Was sagt diese Entity aus?

@suedschwede – danke für den Screenshot und die Diagnose-Datei! Mit 0.1.5 passt es jetzt:

- AZ Warmwasser: 3,26 gesamt und 3,59 im Monat, vorher 5,25 und 5,77. Deine Lebenszeit-Zähler ergeben ≈ 3,0, das liegt jetzt nah beieinander.

-Stillstand: Im Oktober bucht Wärmewacht beim Warmwasser nur noch 2 statt 10 kWh als Stillstand, beim Heizen 0.

- Starts Saison zählt jetzt richtig.

Und ja, mit der Anlage kannst du zufrieden sein: Läufe von über 15 Stunden und kein Heizstab. Wow. :slight_smile:

Eine Kleinigkeit ist mir in deiner Diagnose noch aufgefallen. „AZ Warmwasser letzte Ladung“ bleibt unbekannt, obwohl gegen halb vier eine Ladung lief. Die Daikin-Brücke meldet die kWh Strom fürs Warmwasser erst knapp eine halbe Stunde nach dem Ende der Ladung!? Wärmewacht hat bisher nur 5 Minuten auf Nachzügler gewartet. Bei Zählern in ganzen kWh wartet es jetzt bis zu 2 Stunden oder bis zur nächsten Ladung. Das ist schon korrigiert und kommt mit der nächsten Version. In die Monats- und Saisonwerte geht der Strom schon jetzt richtig ein, es betrifft nur die Werte je Ladung.

@Pampelmuse – gute Frage! Die beiden kommen aus verschiedenen Ecken der Bosch-Cloud:

- Kompressorstatus (`/heatSources/compressor/status`) sagt, was der Kompressor *gerade tut*: aus, Heizen, Warmwasser, Abtauen …

- Aktuelle Wärmeanforderung (`/heatSources/actualHeatDemand`) sagt, was die Regelung *gerade anfordert*: Heizkreis, Warmwasser, Frostschutz oder eine Kombination davon, oder nichts.

Meist stimmen beide überein. Sie können aber auseinanderlaufen, zum Beispiel wenn eine Anforderung besteht, der Kompressor aber gerade nicht laufen darf (Mindestpause, Sperrzeit). Oder beim Abtauen: Die Anforderung bleibt „Heizen“, der Kompressor taut ab. „Unbekannt“ ist vermutlich der Zustand „keine Anforderung“. „Nicht verfügbar“ heißt, dass die Integration gerade keinen Wert aus der Cloud bekommen hat. Wärmewacht nutzt deshalb den Kompressorstatus, denn für Takte, Abtauungen und die Zuordnung der Läufe zählt, was die Wärmepumpe tatsächlich macht.


Neu in 0.1.6 ist außerdem die Taste „Rückblick neu berechnen“ (am Gerät unter „Konfiguration“): Sie rechnet die Zeit vor der Einrichtung neu aus der Statistik, etwa für Zähler, die ihr erst später über „Neu konfigurieren“ eingetragen habt. Neu anlegen muss man dafür nichts mehr.