@Wiesbaden_Er – einen Teil deiner Frage kann Home Assistant dir aus deinen eigenen Daten beantworten: Wie viel Leistung braucht dein Haus an den kalten Tagen wirklich?
Ich habe dafür in meine Integration Wärmewacht gerade einen Modus „Gasheizung vor dem Umstieg“ eingebaut (seit 0.2.0). Du gibst den Gasverbrauch und die Außentemperatur an. Wärmewacht trägt dann jede Woche als Punkt ein: mittlere Heizleistung über der mittleren Außentemperatur. Durch die Punkte legt es eine Gerade, die Energiesignatur. Daraus ergeben sich:
- Heizlast bei Normaußentemperatur (je Postleitzahl, z. B. aus der BWP-Klimakarte): Diese Leistung braucht die Wärmepumpe am kältesten Auslegungstag. Das ist eine gemessene Gegenprobe zu deiner Heizlastberechnung.
- Heizgrenze: Ab dieser Außentemperatur heizt das Haus nicht mehr.
- Warmwasseranteil, Wärme je Gradtag und der Verbrauch der letzten 365 Tage.
Das Bild ist eine Gegenprobe an meiner eigenen Anlage. Ich habe die Wärmezähler meiner Wärmepumpe als „Gas“ eingetragen. Die Gasheizung-Rechnung kommt auf 112 W/K, die Wärmepumpe selbst auf 107 W/K.
Für deine Vitodens sind die Gasverbrauchs-Sensoren der ViCare-Integration der einfachste Weg, falls deine Therme sie liefert (Heizen und Warmwasser getrennt). Die Therme schätzt den Verbrauch allerdings aus der Brennerleistung. Ein Impulszähler am Gaszähler ist genauer, wenn du einen hast. Wichtig ist eine Langzeitstatistik der Entität. Wärmewacht wertet die letzten 365 Tage aus. Reicht deine Statistik schon über den letzten Winter zurück, hast du das Ergebnis sofort, sonst wächst es mit jeder kalten Woche. Nötig sind mindestens 8 Wochen unter 12 °C mit ein paar Frosttagen.
Zwei Dinge kann es nicht:
- Die Vorlauftemperatur:Ob deine Heizkörper mit 35–45 °C auskommen, zeigt nur der Test, den @Thomassh und @suedschwede beschrieben haben. Heizlast und Vorlauf zusammen ergeben das Bild.
- Eine simulierte Arbeitszahl: Dafür ist der Akkudoktor-Rechner von @Radiocarbonat da. Mit der gemessenen Heizlast aus Wärmewacht kannst du ihn füttern, statt zu schätzen.
Installation über HACS als benutzerdefiniertes Repository (die Aufnahme in die HACS-Liste läuft noch), Beschreibung im README unter [Gasheizung vor dem Umstieg].
-> Ist ganz frisch und gewissermaßen eher ein Experiment, ob das so funktioniert und nützlich ist. Wenn etwas nicht passt, schreib’s gern hier oder im [Wärmewacht-Thema]