Trigger für Automationen nur bei genau den Werten?

Hallo,

ich habe ein kleines Verständnisproblem.

Ich habe mal folgende Automatisation zusammengeklickt. s.u.

Nun ist die Frage , wenn es um 21:00 Uhr z.B. 14,5° im Zimmer wären, schaltet er dann ein um 21 Uhr ?
Oder wartet die Aut. auf den “Schritt” / “die Schwelle” … von 16° auf 15,9° ?

( Ich möchte natürlich dass (egal welcher (Schwellen)-Wert grad ist um 21:00 ) …
dass bei ALLEN Temperaturen UNTER 16° die Heizung um 21:00 los heizt )

alias: Zimmer_nachts_auto_heiz_unter16
description: ""
triggers:
  - type: temperature
    device_id: 5d7100b8203646c8f7b900b16ba3972a
    entity_id: 522c7392fa9e0ff8ee3c780340a5dca0
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 16
conditions:
  - condition: time
    after: "21:00:00"
    before: "09:00:00"
  - type: is_not_open
    condition: device
    device_id: 8b63b7de4c10cb47e79b17edc0465e8f
    entity_id: 157519f10071399dabfb3d3ba832d45d
    domain: binary_sensor
actions:
  - type: turn_on
    device_id: a1236df229ede78284c5695e00024e25
    entity_id: c6939b43022ddbad6221c07060363d3d
    domain: switch
mode: single

Nein!

Du hast nur einen Auslöser und der löst nur aus wenn die Temperatur von über auf unter 16 fällt.
In deinem Fall würde ich noch ein Zeitauslöser in die Automation machen und die Temperatur auch noch mal in den Bedingungen abfragen.

LG

1 „Gefällt mir“

Danke, habs mir fast gedacht …
dann muss ich mal weiterprobieren wie man das noch hinzufügt.