Novelan LAD7 WP defekt

Hallo,

meine drecks Wärmepumpe Novelan LAD7 ist nach 7 Jahren der Verdichter so defekt das ich WW nur noch mit dem Heizstab auf 50°C bekomm. Heizen funktioniert noch…Kosten für Reparatur 4300€.
Integriert ist diese schon lange in HA, aber ich bin auf der Suche nach jemanden der auch diese WP besitzt und in HA integriert hat, und am besten ein Haus um die 145qm hat zum vergleichen.
Ich möchte gerne wissen wie effizient meine defekte zu einer funktionierenden ist, bzw. wie gut diese eigtl generell ist. Ich bin nicht überzeugt von dieser. Aus dem Bekanntenkreis mit anderen WP-Herstellern ähnliches Haus benötigen die Heizungen bei denen rund 8-10kWh für Heizung und WW. WW darf in meiner Grafik nicht berücksichtigt werden..

Meine WP würde 24/7 vermutlich laufen um bei den winterlichen Temperaturen das Haus richtig warm aufzuheizen. Ökoligisch wäre die ja nie mit dem Stromverbrauch von rund 2kW.

Jetzt würde ich gerne wissen wie das bei euch aussieht.

Anbei ein Verlauf über Vorlauf, Rücklauf, Rücklauf Soll.
Es sind aber so gut wie alle Heizkreise im Haus offen.

Vielen lieben Dank

SimonH.

Hallo @SimonHe ,

ich kann dir zwar nicht den gewünschten Vergleich bieten aber vielleicht kannst du mit dem Content trotzdem etwas anfangen.

Meine Meinung, Novelan empfinde ich als robust und qualitativ platziert auf dem Markt. Einstellungen und Zugriffe sind sehr umfangreich. Preislich hoch einzuordnen, was die Luxtronik (AIT Group) aber Wert ist. Vergleich kann ich ziehen zu einer Dimplex, Ovum und Panasonic.

Wenn ich Tippen darf, leidet deine WP am Takten, was massiv dem Verdichter schadet. Sollte das der Fall sein, wird dir die Reparatur oder ein anderer WP-Hersteller nicht die erhoffte Lebenserwartung bringen. Zur Einschätzung, 4-6 Einschalt-Takte auf 24h bei ~0 Grad gelten als wenig.

Kannst du zu dem Fehler etwas genaueres sagen? Normalerweise ist der Verdichter für WW und HZ gemeinsam zuständig und es wir „nur“ ein Ventil umgeschaltet wodurch WW oder HZ bereitet wird.

Die LAD7 sollte einen 9kW Heizstab haben. Deiner hat eine Leistungsaufnahme von 6kW. Entweder dir fehlt eine Phase, es wird nicht die volle Leistung abgerufen oder der Heizstab hat einen Defekt. Laut deiner Grafik würde ich aber auch sagen, dass die Steuerung den Heizstab bei 50 Grad gewollt abschaltet.

Die 2kW finde ich plausibel mit ~7kW Heizleistung. Ich habe 2,8kW bei einer Heizleistung von ~9,5kW.

Das muss nicht zwingend gut sein # Hydraulischer-Kurzschluss. Was genau meinst du mit offen. Hast du die EER aufgedreht oder den Durchfluss

Sind das die States von der Wärmepumpe oder hast du einen Pufferspeicher/Mischkreis. Mir fehlt hier das Abtauen bei dir, dass sollte alle 45min stattfinden (bei Novelan).

Kennst du die Funktion „Datenlog“ an deiner Steuerung —> USB-Stick rein —> letzten 48h + Einstellungen werden drauf geschrieben.

Hallo Linos,

vielen Dank für deinen Ausführlichen Kommentar.

Bist du vom Fach oder woher kennst du dich damit so gut aus?

Ich glaube, lang ist es her, da hatte ich sehr schlechte Einstellungen in der WP vom Heizungsbauer oder Werk.. (WW Differenz von 2 Kelvin rund um die Uhr → WW heizen)

Ja natürlich, beim Heizen mit höherer Temperatur zb. WW steigt das Heißgas auf über 110°C und die Heissgasstörung (704) kommt.

Am Typenschild steht Leistungsaufnahme Heizelement:
bei 1/2/3 Phasen → 2/4/6 kW, das passt so

Ich weiß nicht was du mit EER meinst. Ich meinte die Ventile im Fußbodenverteiler.

ja sind die States.. Abtauen ist schon dabei..

Ja kenn ich, hab ich dem Werkskundendienst (AIT) geschickt und hat mit den Schaden am Verdichter auch festgestellt.

Kann sein, aber der Stromverbrauch ist ganz schön enorm wenn ich die Heizung den ganzen Tag laufen lassen würde.

Ohne Angaben zur erzeugten Wärmeleistung und zum dämmstandard des Hauses kann man da nicht viel zu sagen.

34,6 kwh wären bei 3,0 cop schon 102 kwh Wärmeleistung das ist zumindest für einen Neubau viel zu viel.

Wenn nur der Heizstab laufen würde und es also 1:1 wäre könnte das bei einem Neubau je nach Standard sogar hinkommen.

Wieviel Verdichterstarts hast du denn bei wieviel Betriebsstunden ?.

Besser wäre die Frage sicher im roten haustechik Forum aufgehoben

Nein, ich bin nicht vom Fach aber Fluidik ist mir nicht fremd. Das hat sich so entwickelt, „kannst auch mal bei mir gucken“

Passt :+1:, dann bleibt noch mein Verdacht offen, das die Steuerung abschaltet.

EER = Einzelraumregelung → die Termostaten an der Wand. Näheres… hier geraten wir in das Thema hydraulischer Abgleich, da wollten wir jetzt aber nicht hin :shushing_face:

Wie @Thomassh bereits erwähnte werden für eine fundierte Abschätzung weitere Informationen nötig sein. Das auf empfohlene Forum kann ich auch nur wärmsten empfehlen.

Mich lässt das Gefühl nicht los, dass deine Einstellungen nicht stimmen. Vielleicht wurden die aber auch absichtlich so gewählt für den aktuellen „Notbetrieb“. Ich als entfernte dritte Person bin nicht qualifiziert Aussagen zu treffen. Was mir aber auffällt.

(704) Warum kann die Heißgastemperatur überhaupt so hoch steigen?

  • Zu wenig Kältemittel
  • Defekter Temperatur- oder Druckfühler
  • Probleme mit Verdichter, Expansionsventil oder Wärmetauscher
  • Vereisung

Letztes habe ich besonders ins Auge gefasst bei dir…

Deine WP taut nur alle ~ >2h ab. Bei aktuellen ~ 0 Grad Außentemperatur ist das viel zu selten (soll 45min). Folglich, das Kältemittel verdampft nicht richtig → der Verdichter läuft heiß → Heißgasstörung (Fehler 704) → hoher Stromverbrauch.

Man kann die Vereisung in deinem Plot auch interpretieren, ab einer Laufzeit >1h steigt dein VL & RL nicht weiter an → läuft also ewig weil soll nicht erreicht wird → Heißgas steigt weiter (Heißgas müsstet du sehen können in HA (ggf. Entity aktivieren))

Bei WW per Verdichter steigt die Heißgastemperatur höher als beim Heizen. Laut gedacht, „Was wäre wenn der Verdichter einfach die Leistung wegen Vereisung nicht weg bekommt und deshalb HGT so hoch steigt“

Auch fällt mir auf, das deine Spreizung sehr klein ausfällt mit ~3K bei 0 Grad Außentemperatur (sollte ~5k sein). Das wäre ein Zeichen für zu viel Durchfluss oder Überstromventil. Letzteres wird aber eigentlich bei der Inbetriebnahme vom HB eingestellt.

Vielleicht hast du Interesse daran dir das mal anzuschauen. Wer weiß, vielleicht ist der Schaden am Verdichter nicht so schlimm wie Ferndiagnostizierst🙈

Hi Thomassh,

danke für die Antwort. Kfw70 Haus haben wir.

Ja das denke ich mir auch das das extrem viel wäre.
Die Angaben zur Wärmeleistung halte ich für zweifelhaft, da der gemessene Strom vom Stromzähler im Vergleich zur Heizung Eingesetzter Energie nicht stimmig ist. Hab ich mal einen Tag aufgeschrieben und verglichen.

Hier die Daten aus der WP. (WW mal ausser acht lassen)

Die sind schon sehr komisch.
Welches rotes haustechnik Forum meinst du? Vll wäre das auch nicht schlecht.

Haustechnikdialog, da sind die Fachleute für sowas unterwegs

Deine Zweifel sind Berechtigt, vergiss den integrieren Wärmemengenzähler.

47.000 Impulse auf 7 Jahre sind sehr viel. Egal was du zukünftig machst, Verdichter tauschen oder andere WP, die Takte musst du runter bekommen

Kanst es ja überschlagen 15183 Stunden gelaufen und 47188 Takte bedeutet knapp 3 Takte die Stunde also ca. 20 Minuten Laufzeit pro Takt, oder sehr viele WW Takte wenn da eine Zirkulation läuft.

So oder so zuviel, der Schnitt sollte deutlich geringer sein , eine angepasste WP mit einer guten Hydraulik sollte im Winter durchlaufen können.

Sorry mein Fehler, stimmt nicht ganz. die 47.000 Impulse sind stand jetzt 9 Jahre. BJ2016.

Der Verdichte war schon nach 7-8 Jahren defekt. So genau weiß ich das nicht mehr.

ist der schonmal getauscht worden oder wie ist der Unterschied zu verstehen ?

Ja Zirkulation lief früher 3 mal am Tag. (Da war das WW machen noch auf 2 Kelvin und nicht Zeitlich begrenzt, glaube nur nachts.

, hatte ich mal 1 Jahr ausgeschaltet, aber nun wieder aktiv.

Nein, ich hab ihn einfach noch nicht repariert seit dem. War ja nur WW was er nicht schaft.

@SimonHe

Hi!
Welches Bauteil war bei dir letzten Endes defekt? Ich habe bei meiner LAD7 nach 8,5 Jahren das gleiche Problem und habe den Verdichter im Verdacht. Dieser wird bei WW bis zu 115°C warm. das WW aber nur bis 34°.