Marstek Venus D in Home Assistant via Modbus steuern

Hallo!

Nachdem ich hier schon einiges für die Umsetzung meines Projektes rausgezogen habe, bin ich jetzt leider doch an einen Punkt geraten, wo ich gerade verzweifele.

Folgendes Problem:

Wir haben eine PV-Anlage mit Speicher und da der Speicher etwas zu klein ist, habe ich jetzt einen Marstek Venus D dazugekauft. Aktuell sind keine PV-Module am Venus D und er soll erstmal nur als reiner AC-Speicher genutzt werden. Ich habe dafür mittels KI auch eine an meine Konfiguration angepasste Automation geschrieben, die den Marstek bei PV-Produktion lädt und nachts dann wieder entladen soll.

Mein Problem (und wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung - auf die ich aber nicht komme) ist, dass egal ob ich in HA die Modbus Integration von Viper oder die ffunes verwende den Lade- bzw. Entladewert nicht mittels Automation setzen kann. Der Wert wird sofort wieder auf den in der Integration gesetzten Wert korrigiert. Auch wenn ich den Wert manuell über die Entwicklerwerkzeuge setze, wird der Wert innerhalb von Sekunden wieder auf den zuletzt in der Integration gesetzten Wert gesetzt (siehe Bild).

Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler liegt?
Danke!

Gibt es eine offizielle Dokumentation das das überhaupt geht? Der alte Venus kann das, beim Jupiter C wird zum Beispiel nur das Lesen der Daten unterstützt.

Das Habe ich tatsächlich nicht wirklich vorher geprüft, wenn ich ehrlich bin. Es lassen sich aber andere Entitäten durch die Automation verändern. So kann damit z.B. zwischen Standby/Laden/Entladen gewechselt werden oder auch der RS485 Steuermodus ein bzw. ausgeschaltet werden. Es wäre ja merkwürdig, wenn das ginge, aber man keinen Wert für die Lade/Entladeleistung festlegen kann…

Und das das wäre dann auch die Reihenfolge:

  1. RS485 Steuermodus ein
  2. Erzwungender Modus Laden oder Enladen
  3. Lade-/Entlade-Leistung einstellen

Venus D erlaubt auch nur eine Modbus Verbindung über LAN. Falls per Modbus TCP simultan von verschiedenen Quellen aus lesend und/oder schreibend auf dei Venus D zugreifen will, benötigt es einen Modbus TCP Proxy.

Modbus TCP geht bei der Venus D auch nur per LAN und nicht Wlan.

Der Venus D ist über LAN angeschlossen. Die Modbus-Steuerung über die jeweilige Integration funktioniert auch problemlos.

Aber selbst, wenn Steuermodus eingeschaltet ist, der Erzwungene Modus auf Laden steht, ist es mir auch nicht über die Entwicklerwerkzeuge die Ladeleistung dauerhaft zu setzen. Es wird zwar der von mir eingestellte Wert gesetzt, aber 1-2 Sekunden später wieder überschrieben.

Die Frage ist ja, kommt die von dir durch deine Automation oder per Aktion geforderte Leistung beim Venus an und wenn Sie ankommt von wo wird Sie wieder überschrieben. Was sagen denn die Logs? Einstellung - System - Protokolle? Wenn da nichts ist die Integration mal mit aktiviertem Debug laufen lassen und dann werte setzen.