Lambda Wärmepumpe

der wird mit int16 gelesen, kann womöglich sein, das die den Accumulate zwischenzeitlich auch von int32 auf int16 geändert haben. Kannst du eigentlich leicht testen in der Integration von route662 in der sensor.py die Zeilen:

{“name”: “Heat Pump 1 Compressor Power Consumption Accumulated”, “register”: \[1020, 1021\], “unit”: “Wh”, “scale”: 1, “precision”: 0, “data_type”: “int32”, “device_class”: “energy”, “state_class”: “total_increasing”},
{“name”: “Heat Pump 1 Compressor Thermal Energy Output Accumulated”, “register”: \[1022, 1023\], “unit”: “Wh”, “scale”: 1, “precision”: 0, “data_type”: “int32”, “device_class”: “energy”, “state_class”: “total_increasing”},

auf int16 setzen

Neu start von HA nicht vergessen

:crayon:by HarryP: Code-/Logzeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
s.a.: (Neues Update & Features - Hier in der Community 🫶)