Moin
Ja, schon klar, das hier ist kein “Heizungsforum” - falls es hier jedoch einen Fachmann für Vaillant gibt, wäre ich für Hilfe dankbar. Gerne auch per PN.
Einbindung
Ecotec VCW 206 5/5 mit
sensoComfort VRC 720/3,
Internetmodul myVAILLANTconnect VR940f
HACS mypyllant
Nachtrag:
Geräte sind vorhanden und installiert. Primär geht es um die Einstellung der VRC.
Weitere Ergänzung:
Einliegerwohnung im Altbau, Therme auf der gleichen Ebene, 4 Plattenheizkörper + WW. Kein extra Speicher oder sonstiges Gedöns.
WW braucht nur direkt bei Anforderung heizen. Weiteste Entnahmestelle 4m ab Therme. Nicht dauerhaft bewohnt. Also muss der interne “Soeicher” nicht dauerhaft heißes Wasser bereitstellen.
Damit bekommst du die gleichen Informationen und Steuerungsmöglichkeiten, die du in der myVaillant App hast. Wenn du die Energiedaten zu oft abrufst, werden deine Anfragen allerdings vom Vaillant Server ausgebremst.
Umfangreicher ist der ebusd Adapter, der allerdings eine gesonderte Hardware im ebus-Kreis erfordert. Dazu gibt es hier schon einige Themen.
Ja @ajo26 , das stimmt. Ich hätte dazu schreiben sollen, das die Geräte so vorhanden und installiert sind. Geht mir primär darum zu prüfen, ob die Einstellungen auf Ebene VRC 720/3 so richtig sind.
Meisten Druckwächter sprechen bei um die rum 0,8 an. 1,1 ist da schon grenzwertig. Zulaufdruck vor der Pumpe ganz anderes Thema.
Bei Vaillant bin ich aber nicht so tief drin. Ich meine mich aber zu erinnern, als es um die Vaillant Steuerung ging, das wir auch nen Vaillant Spezi im Forum haben.