Mein Haup-Diagramm sieht inzwischen so aus:

Da sieht man die Zusammenhänge ganz gut.

Mein Automation dazu sieht so aus:

alias: WP Dynamische Erhöhung der Raumtemperatur
description: >-
  Bei einer Differenz >3 (bei 4 schaltet die WP ab) wird die
  Wunsch-Raumtempeartur um 1 erhöht und in der Folge Steigt selected_flow_temp
  um den ABstand wieder zu verkleinern.
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /3
conditions:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.waermepumpe_power_total_2
    above: 200
  - condition: template
    value_template: |
      {{
        (states('sensor.boiler_current_flow_temperature') | float(0)) -
        (states('number.boiler_selected_flow_temperature') | float(0))
        > 3
      }}
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.addwp_auto_control
    state: "off"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.addwp_auto_passiv
    state: "off"
actions:
  - action: number.increment
    metadata: {}
    data:
      amount: 1
    target:
      entity_id: number.thermostat_hc1_selected_room_temperature
mode: single

Es gibt zu der Steuerung noch einen Parallel-Thread: Bosch/Buderus Wärmepumpe steuern