Shelly Pro 3EM an 2 Phasen falsche Werte

Servus,

Bei mir wird demnächst gebaut und dafür habe ich einen Baustromkasten aufstellen lassen. Dieser wird von unserem Zählerschrank versorgt. Zum messen von dem Stromverbrauch habe ich mir vom Elektriker einen Pro 3EM anschließen lassen.

Heute wollte ich das ganze mal testen und mir ist folgendes aufgefallen.
Getestet wurde mit einem Heißluftfön mit 1800watt.

Phase 1 zeigt ca. 915 Watt an (0 Watt auf Phase 2 und 3)
Phase 2 zeigt ca. 930 Watt an (0 Watt auf Phase 1 und 3)
Phase 3 zeigt ca. 1850 Watt an (0 Watt auf Phase 1 und 2)

Hat jemand von euch einen Plann woran das liegen könnte das Phase 1 und Phase 2 ziemlich genau die hälfte von dem eigentlichen verbrauch anzeigen :thinking:

Danke schon mal für die Hilfe :grinning:

Sind die Spannungsabgriffe des Shellys, richtig zu den Stromwandlern angeschlossen / zugeordnet?
Sprich
U I
A-A
B-B
C-C

1 „Gefällt mir“

Perfekt das war die Lösung…
Der Elektriker musste gesetern noch mal umklemmen wegen der Drehrichtung.
Vermutlich wurde vergessen die 2 Stecker für die Stromwandler zu tauschen.

Jetzt funktioniert es.

Danke :+1: