Sehr geringe Vorhersagegenauigkeit

Bitte den text lesen, der im config flow enthalten ist. Die vorletzte Option.

Hier steht

Nulleinspeisung aktiv

⚡ MPPT-DROSSELERKENNUNG

Aktiviere diese Option wenn du eine Nulleinspeise-Regelung hast (z.B. Shelly).

📌 WARUM IST DAS WICHTIG?
Bei Nulleinspeisung drosselt der Wechselrichter die Produktion auf den Hausbedarf. Das ML würde dann lernen: 'Sonnenschein = 200W' statt 'Sonnenschein = 1000W (aber gedrosselt)'.

✅ Mit aktivierter Option werden gedrosselte Stunden vom ML-Training ausgeschlossen.

⚠️ Funktioniert nur bei guten Wetterbedingungen (Sonne, wenig Wolken) UND wenn die Produktion deutlich unter der Physik-Vorhersage liegt

in Englisch

Zero-Feed-In Active

⚡ MPPT DROPPING DETECTION

Enable this option if you have a zero-feed-in control system (e.g., Shelly).

📌 WHY IS THIS IMPORTANT?
With zero-feed-in, the inverter limits production to meet household demand. The ML would then learn: ‘Sunshine = 200W’ instead of ‘Sunshine = 1000W (but throttled)’.

✅ With this option enabled, throttled hours are excluded from ML training.

⚠️ Only works under good weather conditions (sun, few clouds) AND when production is significantly below the physics-based forecast

Translated with DeepL.com (free version)