Leistungsüberwachung meiner Pumpe

Meine Automation funktioniert einfach nicht. Sieht Ihr ein Fehler?

alias: Hauswasserwerk nach 15 Minuten Dauerlast abschalten
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.wkpme01_energy
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
    above: 10
conditions: []
actions:
  - action: notify.mobile_app_xsthme01
    metadata: {}
    data:
      message: >-
        Das Hauswasserwerk läuft ununterbrochen 15 Minuten. Ich schalte die
        Pumpe ab.
      title: Hauswasserwerk
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    target:
      entity_id: switch.wkpme01
    data: {}
mode: single

Ich vermute du hast den falschen Trigger ausgewählt. Normalerweise sollte das etwas mit power oder active_power oder so ähnlich sein

Danke für Deinen Tipp. Stimmt.

entity_id:
      - sensor.wkpme01_power