Ich habe den Thread von Sylar und seiner FBH verfolgt und frage mich gerade, ob unsere Wolf CGB 2 zu hohe Brennerstarts hat.
Laut Wolf Ingetration sehe ich folgende Infos:
Burner hours run 6699
Hours with mains power on 47389
Number of burner starts 150267
Heizung wurde im Juni 2021 installiert. Haus hat 135qm. Keine Fußbodenheizung sondern Heizkörper. Diese sind nicht in allen Räumen aufgedreht (ausser Frost) da wir nur im WZ/Essbereich, Bad, Arbeitszimmer und Kinderzimmer heizen. Bis auf WZ/Essbereich habe ich Fritz bzw Sonoff Thermostate dran, die das ganze Tagsüber schalten.
Im WZ/Essbereich ist alles offen, 3,30m hohe Decken und 3 kleinere Heizkörper (2 im WZ und einen oben im Essbereich). Haus ist von 2002. Haben wir 2011 gekauft.
Abgleiche etc gab es nie. Unser Verbrauch pro Jahr bei 3 Personen liegt bei ca 10.000KWH.
Sollten die Brennerstarts reduziert werden?Ich habe etwas von Anpassungen im Monteurmenü gelesen wo HG Parameter geändert werden. Darf man das so einfach machen?
Anbei noch 2 Screenshots.
Kann man hier etwas optimieren ohne das ich etwas „kaputt“ mache? Muss etwas optimiert werden?
Hey, habe die gleichen Probleme. Lass jetzt die Heizung von Claude optimieren. Habe dafür den Bus Adapter c5 genommen. In hass hast du die volle Übersicht. Du kannst alle Werte lesen und schreiben.
der Heizungsbauer hat sich bei uns die Karten gelegt.. die Optimierung ist zu langwierig und komplex. Das funktioniert inzwischen ganz gut. Bekomme jeden Morgen einen Vorschlag was man verbessern kann.
Wenn ich das abnicke schreibt Hass die neuen Parameter in die Heizung.
Das Hauptproblem was ich sehe ist das die Therme aber nicht den durchfluss erfasst. Sondern immer nur über raumthermostat geht. War bei uns nicht möglich und nicht sinnvoll. Habe es so optimiert das wenn kein thromostat offen ist wird die Therme der heizbetrieb abgestellt. Das reduziert die Starts massiv.
Danke. ich dahcte, man könnte evtl was an der Heizung über die HG im Installateurmodus etwas optimieren..Soweit ich weiss, gab es hier ja einige, die sich rehct gut damit auskennen…Bei Deiner variante muss ich diesen Bus adapter installieren richtig?
22 Starts pro Betriebsstunde die Heizung rennt ständig in die Thermostate und kommt auf knapp 3 Minuten laufzeit pro Brennerstart.
Such im Internet “Thermischer Abgleich” und passe deine Heizkurve und Vorlauftemperatur damit an.
Auch bei dir gilt das gesamte Haus ist die thermische Hülle wenn du innerhalb der Hülle einzelne Heizkörper runterdrehst müssen die anderen Heizkörper die Leistung übernehmen.
Es hängt letztlich auch von den Außentemperaturen ab.
Meine 19kW Vitodens kann bis 3,8kW runtermodulieren. Wenn es draußen 12°C hat, die Sonne durch die Fenster scheint und nur 2kW gebraucht werden, muss die Heizung natürlich tackten.
Bei knackiger Kälte sehen die Werte anders aus.
Nein, ich werde nicht alle Heizkörper aufdrehen und jeden ungenutzten Winkel im Haus beheizen, nur um die Brennerstarts zu reduzieren.
Ich habe den Thread von Sylar und seiner FBH verfolgt und frage mich gerade, ob unsere Wolf CGB 2 zu hohe Brennerstarts hat.
Laut Wolf Integration sehe ich folgende Infos:
Burner hours run 6699
Hours with mains power on 47389
Number of burner starts 150267
Ich habe auf 41564 geantwortet .
Ändert aber nichts dran das die Aussage betreffend der thermischen Hülle gültig bleibt.
Wenn du die anderen Räume nicht oder wenig heizt müssen die geöffneten Heizkörper in den beheizten Räumen mehr Leistung aufbringen um die Temperatur zu erreichen sprich die VLT muss höher als nötig.
Je nach Dämmstandard macht sich das bemerkbar am Verbrauch.
Wie gesagt, die starts sind jetzt weniger. Habe sie auf 3 pro Stunde reduziert, Heizkurve etc angepasst. Im WZ und Essbereich (WZ hat 3,30m hohe Decken und Essbereich wieder normale Höhe) sind die Heizkörper alle auf 5.
Aber würde mich R2D2 anschliessen..Ich mach jetzt nicht im ganzen Haus alle Regler auf..Da wären manche Räume zu warm denke ich ubd wir brauchen es dort definitiv nicht.
Nehmen wir an es sind 5°C draußen und ich halte das Schlafzimmer mit Außenwand tagsüber auf 21°C statt nur 17°C.
Im ersten Fall habe ich 16K Temperaturdifferenz, im zweiten Fall nur 12K.
Da die Wärmeverluste durch Wand und Fenster ungefähr proportional zur Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sind, spare ich bei 17°C ungefähr 25% der Heizarbeit. DAS macht sich im Verbrauch bemerkbar.
Kleines Update zum Beitrag von gestern.
Ich habe nun noch die Tagedurchschnittsaußentemperatur (TDAT ) mit in die Kachel aufgenommen, so dass man leichter prüfen kann, wie Betriebsstunden und Brennerstarts mit der Außentemperatur korrelieren.
Die vorläufigen Werte das laufenden Tages werden etwas heller dargestellt.
Je besser die Dämmung desto geringer wird Unterschied, je optimierter die Heizung betreffend VLT und Durchfluss ist desto eher muss dann die VLT steigen um die anderen Räume auszugleichen.
Das ist dann z.B. bei einer WP natürlich ungünstig.
hey - ich habe auch eine Wolf CGB2 und die hatte auch jede menge Starts. Es gibt ein Firmware update für die Therme die genau das behebt, da gab es wohl einen BUG der das ausgelöst hat, seit ich das update selbst eingespielt habe startet sie tatsächlich nur noch nach Bedarf oder wenn wirklich ein kleiner Selbsttest ansteht. vorher mehrmals pro stunde, auch nachts.
Die Starts habe ich auf alle 20 Minuten umgestellt. Habe jetzt pro Tag nur noch zwischen 40 bis 60 ca. Wie hast du das Update eingespielt? Darf man das selbst machen? Wo und wie geht das?
das geht beim “BM” (Bedienmodul), wenn du das abnimmst gibt es hinten einen slot für eine SD card. beim starten der Therme zeigt das BM am display die Versionsnummer an die es hat, und auf der Wolff website (gut versteckt Naturlich) gibt es die offizielle firmware für das passende BM. einfach auf ne SD card geben, rein ins BM und dann die Therme neu starten und das update läuft dann