Tuya ZG-204ZL Verzögerung Einbauen

Erstes Sensoren Bild zeigt als das Licht an war.
Dann nach etwa 10 Sekunden - Bewegung nicht erkannt. Dann Lux gemessen - im Bild 731
Nach 20 sek. Ging Licht aus.
Aus meiner Sicht, bis jetzt alles ok.

Habe ich ja, gemacht.
Das Ergebnis ist im Sensoren Bild Nr. 2 veranschaulicht.
Hier war 500ms nach erkennen der Bewegung der Wert nicht >= 600! Sondern = 383

Oder sehe ich das etwa falsch?

Nachtrag:
Genau das ist mein Problem.

Das habe ich anfänglich so beschrieben. Ich habe die Verzögerung in 100er Schritten ab 500 ms erhöht bis ich bei 800 einmal Erfolg hatte. Beim zweiten oder dritten Test, wieder das gleiche und Licht ging nicht an. Erst bei Verzögerung von 1 Sekunde, lief die Automation mehrere Male stabil.

:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)

Aus meiner Sicht arbeitet der BM richtig.

Die Meldung bzw das Auslesen der Werte und deren zeitliche Überführung an einer weiteren Stelle, ist hier m.M.n. nicht korrekt.

Entweder ist in der Automation ein Fehler begraben oder ist es tiefer im System. Ich möchte nicht alles auf so manche Updates (Release) abwälzen, aber das hat ja vor Monaten gut funktioniert.
S. mein Beitrag hier:

Die BMs haben sich nicht geändert.

Ich Versuche das mit Hue. Müsste einen erstmal bestellen.