Hi zusammen,
ich versuche mich gerade an einer Automation. Vielleicht bin ich auch schon richtig unterwegs. Wollte das aber gerne einmal abchecken lassen.
Folgendes soll meine Automation tun:
WENN
der Wert meiner PV über 15 Sekunden über 850 liegt…
DANN MACHE
- setze Limit vom Wechselrichter auf 1100
- sende eine Nachricht an mein Handy
- Warte eine Stunde
- Prüfe ob der Wert immer noch über 835 liegt. Wenn ja, warte wieder eine Stunde und prüfe erneut (das soll so lange passieren, bis der Wert nicht mehr über 835 liegt.
- Ist der Wert unter 835, dann setzte das Limit für den Wechselrichter wieder auf 1600
- Sende eine Nachricht
Danach könnte WENN ganz normal wieder ausgeführt werden, wenn es eintritt.
Meine Idee wäre, es wie folgt zu lösen:
alias: BKW Überlast-Überwachung
description: >-
Überwacht die Einspeisung des BKW und setzt ein Limit bei zu viel
Sonneneinstrahlung
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.bkw_power
above: 850
for:
seconds: 15
action:
- service: number.set_value
data:
value: 1100
target:
entity_id: number.bkw_limit_nonpersistent_absolute
- service: notify.mobile_app_iphone_app
data:
title: "------------ BKW ------------"
message: "Aktivierung bei: {{ states('sensor.bkw_power') }} W"
data:
subtitle: Einspeisebegrenzung aktiviert
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.bkw_power
above: 835
sequence:
- delay:
hours: 1
minutes: 0
seconds: 0
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.bkw_power
below: 835
sequence:
- service: number.set_value
data:
value: 1600
target:
entity_id: number.bkw_limit_nonpersistent_absolute
- service: notify.mobile_app_iphone_app
data:
title: "------------ BKW ------------"
message: "Aktuelle Einspeisung: {{ states('sensor.bkw_power') }} W"
data:
subtitle: Einspeisebegrenzung deaktiviert
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Endlosprüfung mit den 835 richtig implementiert ist. Mag da mal jemand raufschauen?