Hallo zusammen
mich plagt folgende aufgabe vorallem in der kälteren Jahreszeit.
in meine Homeoffice öffne ich die Dachfenster wenn der raum über 24.5 Grad ist oder wenn der Dioxid Sensor über 1000 ppm ist. Das funktioniert tadellos.
alias: Büro lüften NEU
description: “”
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.velux_sensor_temperature_sensor
above: 24.5
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.velux_sensor_carbon_dioxide_sensor
above: 1000
conditions:
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: schedule.abdeckung_dachfenster
state: “on”
actions:
- action: cover.open_cover
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: cover.fenster_buro
mode: single
im Winter, wenn die Temperatur sehr schnell sinkt, versagt aber meine Automatisierung zum schliessen der Fenster, da der Dioxid wert beim erreichen der Temperatur immer noch zu hoch ist. so ist z.B beim 22.9 Grad immer noch 970 ppm
alias: Büro lüften ENDE
description: ‘’
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.velux_sensor_temperature_sensor
below: 23
conditions:
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.velux_sensor_carbon_dioxide_sensor
below: 700
actions:
- action: cover.close_cover
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: cover.fenster_buro
mode: restart
wie kann ich die Automatisierung zum Schliessen ändern, so dass auch im Winter, bei tiefen Aussentemperaturen, zuverlässig geschlossen wird?
Der Aussentemperatur Wert ist hier verfügbar: sensor.temperatur_outdoor_average
vielen Dank für eure Inputs
Oli
by HarryP: Code-/Logzeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
s.a.: ( Neues Update & Features - Hier in der Community 🫶 )