Speicher laden/entladen

      - name: "Battery Power Charging"
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.solarnet_leistung_von_der_batterie') | float(default=0)) }}"
      - name: "Battery Power Discharging"
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state: "{{ max(0, states('sensor.solarnet_leistung_von_der_batterie') | float(default=0)) }}"

Netz Bezug/Einspeisung:

      - name: "Netz Bezug"
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state: "{{ max(0, states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(default=0)) }}"
      - name: "Netz Einspeisung"
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(default=0)) }}"

Eigenbedarf:

- platform: template
  sensors: 
    eigenbedarf:
      unit_of_measurement: 'W'
      value_template: >-
          {{ (
            states('sensor.solarnet_pv_leistung') | int + 
            states('sensor.battery_power_discharging') | int + 
            states('sensor.netz_bezug') | int
            ) - (
            states('sensor.battery_power_charging') | int + 
            states('sensor.netz_einspeisung') | int
          ) }}
      friendly_name: Eigenbedarf