Unzuverlässige Push-Benachrichtigung bei Automation mit mehreren Werten

Moin,

vielleicht habe ich einen Denkfehler. Ich habe bei mir Twinguards von Bosch eingebaut, welche mir den AQI als Wert liefern.
AQI über 150 → Push das Luftqualität schlecht ist
AQI über 50 und unter 150 → Push das Luftqualität mäßig ist
AQI unter 50 → Push wird gelöscht.

Automation sieht so aus:

alias: Schlafzimmer AQI
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.twinguard_schlafen_aqi
    above: 150
    id: aqi_schlecht
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.twinguard_schlafen_aqi
    above: 50
    below: 150
    id: aqi_mittel
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.twinguard_schlafen_aqi
    below: 50
    id: aqi_gut
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - aqi_schlecht
        sequence:
          - action: notify.mobile_app_pixel_8_pro
            metadata: {}
            data:
              data:
                ttl: 0
                priority: high
                importance: high
                notification_icon: mdi:air-filter
                tag: aqi_schlafen
              title: Luftqualität Schlafzimmer schlecht.
              message: >-
                Die Luftqualität im Schlafzimmer ist schlecht. Bitte Fenster
                öffnen!
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - aqi_mittel
        sequence:
          - action: notify.mobile_app_pixel_8_pro
            metadata: {}
            data:
              data:
                ttl: 0
                priority: high
                importance: high
                notification_icon: mdi:air-filter
                tag: aqi_schlafen
              title: Luftqualität Schlafzimmer mäßig.
              message: >-
                Die Luftqualität im Schlafzimmer ist mäßig. Bitte Fenster
                öffnen!
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - aqi_gut
        sequence:
          - action: notify.mobile_app_pixel_8_pro
            metadata: {}
            data:
              data:
                ttl: 0
                priority: high
                importance: high
                notification_icon: mdi:air-filter
                tag: aqi_schlafen
              message: clear_notification
mode: single

Nun war es vorhin so, dass beim Wechsel von über 150 auf unter 150 die Push nicht geändert wurde.

Warum?

Hast du schon bei der Automation in die Traces geschaut, ob die Automation auch ausgelöst wurde und was dann passierte?

Ah, das Traces kannte ich noch nicht. Ich glaube, ich hatte parallel noch eine andere Automation laufen, scheint zu funktionieren. Danke.