Hallo zusammen, ich bin neu in HA und wollte eine automation erstellen, die eine Lampe zum Sonnenuntergang einschaltet und um 22:00 wieder ausschaltet. Einschalten funktioniert, aber wie bekomme ich das ausschalten hin. Ist das möglich in einer oder muss ich eine 2. automation erstellen
Gruß Josef
Entweder mit einer zweiten Automation oder du gibst den Triggern sogenannte IDs, die du unten in den Actions dann wieder als Bedingung setzt.
Habe das zum Beispiel beim Handyladen auch so gemacht, da kannst du dich daran anlehnen:
alias: Handyladen
description: ""
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.galaxy_s7_batterie
above: 80
id: Aus
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.galaxy_s7_batterie
id: An
below: 20
conditions: []
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Aus
sequence:
- action: switch.turn_off
target:
entity_id:
- switch.handyladegeraet_eg
data: {}
- conditions:
- condition: trigger
id:
- An
sequence:
- action: switch.turn_on
target:
entity_id:
- switch.handyladegeraet_eg
data: {}
mode: single
Mach das in 1 Automation.
Zwei Trigger (Sobald)
Sonnenuntergang
22:00 Uhr
Keine Bedingung (Und wenn)
Aktion (Dann):
“Bausteine - Auswählen” nehmen.
Option 1 - mit 2 Bedingungen
Nach Sonnenuntergang
Vor 22:00 Uhr
Aktion “Licht an”
Option 2 - ohne Bedingungen
Aktion “Licht aus”
jsf
9. März 2026 um 23:12
4
Vielen Dank. Genau das wollte ich in einer Automation funktioniert super.
Es geht noch einfacher :
alias: Treppenbeleuchtung
description: “”
triggers:
- trigger: sun
event: sunset
- trigger: time
at: “22:00:00”
conditions: [ ]
actions:
- action: light.toggle
metadata: {}
target:
entity_id: light.tz3210_w7ge4ldo_ts0503b
data: {}
mode: single
Licht nicht an oder ausschalten sondern nur umschalten
by HarryP: Code-/Logzeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
s.a.: (Neues Update & Features - Hier in der Community 🫶 )
Sommerzeit Ende Juni. Sonnenuntergang 22:15.
Deine Automation schaltet dann um 22:00 Uhr das Licht an, und bei Sonnenuntergang wieder aus. Ist zwar nicht so schlimm, aber trotzdem falsch.
Stimmt, da hast du recht.
Meine Automationen schalten sonst immer um Sonnenuntergang + xx Stunden um da hab ich das Problem dann natürlich nicht.
Dafür ist das Forum ja da. Man lernt und lehrt.
Die Idee mit dem toggeln ist trotzdem gut. Werde ich mir merken.