Hilfe bei 2 Automatitionen

Hi,

ich brauch mal bitte euer Schwarmwissen, da die Automationen einfach nicht wie gewollt greifen.

Und zwar geht es um das Öffnen und Schließen eines Rollladen mit 2 Lichtsensoren

alias: Hitzeschild an
description: “”

triggers:

  • type: illuminance
    device_id: 1d22472984c383e645103fe86ee718f6
    entity_id: 1d3f4996d66daa0d5d28af916a75db95
    domain: sensor
    above: 20000
    trigger: device
  • type: illuminance
    device_id: dffe607208cac6adb4fa0eb73621386e
    entity_id: baf34533612584da0c9ba0df4ace8d68
    domain: sensor
    above: 25000
    trigger: device

conditions:

  • condition: sun
    before: sunset
    after: sunrise
  • condition: device
    device_id: bfd5e4254176edddda59075abea746f1
    domain: cover
    entity_id: 9a1b7d16401b4621f068c3a4cfa11824
    type: is_position
    above: 29

actions:

  • device_id: bfd5e4254176edddda59075abea746f1
    domain: cover
    entity_id: 9a1b7d16401b4621f068c3a4cfa11824
    type: set_position
    position: 30

mode: restart

Hier soll der Rollladen auf Position 30 gefahren werden, wenn eine der Auslöser triggert. Er löst aber nur aus, wenn der Wert beim 2. Sensor erreicht wird.

alias: Hitzeschild aus
description: “”

triggers:

  • type: illuminance
    device_id: dffe607208cac6adb4fa0eb73621386e
    entity_id: baf34533612584da0c9ba0df4ace8d68
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 15000
    for:
    hours: 0
    minutes: 15
    seconds: 0
  • type: illuminance
    device_id: 1d22472984c383e645103fe86ee718f6
    entity_id: 1d3f4996d66daa0d5d28af916a75db95
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 15000
    for:
    hours: 0
    minutes: 15
    seconds: 0

conditions:

  • condition: sun
    after: sunrise
  • condition: sun
    before: sunset
  • condition: time
    before: “18:00:00”
  • condition: device
    device_id: bfd5e4254176edddda59075abea746f1
    domain: cover
    entity_id: 9a1b7d16401b4621f068c3a4cfa11824
    type: is_position
    above: 21

actions:

  • device_id: bfd5e4254176edddda59075abea746f1
    domain: cover
    entity_id: 9a1b7d16401b4621f068c3a4cfa11824
    type: set_position
    position: 100

mode: restart

Hier soll der Rollladen wieder hochfahren, wenn beide Auslöser greifen und nicht nur einer.

Vielen Dank im vor raus an euch

Bei der ersten kann ich dir auf Anhieb auch nicht helfen, sollte funktionieren.
Bei der zweiten machst du beide Lichtsensoren nochmal zusätzlich, mit den selben Werten, in die conditions mit rein.

Ok der Meinung bei der 1. bin ich auch. Aber er triggert nicht

War er denn zeitweise unter 20000? Der Trigger greift erst wenn der Wert von unter 20000 auf über 20000 steigt.

Ja, jeden Abend, wenn die Sonne weg ist :wink: