Hallo ihr lieben,
meine Heizungssteuerrung soll, wenn mein Nuki verschlossen ist, die Heizungen auf 16 Grad senken und beim öffnen der Haustür auf 22 Grad hochfahren. Das funktioniert soweit auch schon ganz gut.
Jedoch sollen die jeweilige Heizung, bei geöffnetem Fenster solange aus bleiben, wie das Fenster offen ist.

Aktuell funktioniert auch alles, solange nur ein Fenster offen ist, sobald ein weiteres geöffnet wird geht die Temperatur der anderen Heizungen auch wieder auf 22 Grad.

Wo ist der Fehler?

alias: "Heizungssteuerrung "
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - binary_sensor.kuche_fenster_contact
      - binary_sensor.badezimmer_fenster_contact
      - binary_sensor.wohnzimmer_fenster_contact
      - binary_sensor.schlafzimmer_fenster_contact
    trigger: state
    to: "on"
  - entity_id:
      - binary_sensor.kuche_fenster_contact
      - binary_sensor.badezimmer_fenster_contact
      - binary_sensor.wohnzimmer_fenster_contact
      - binary_sensor.schlafzimmer_fenster_contact
    trigger: state
    to: "off"
  - trigger: state
    entity_id:
      - lock.nuki_zuhause_lock
    from: unlocked
    to: locked
    id: "1"
  - trigger: state
    entity_id:
      - lock.nuki_zuhause_lock
    from: locked
    to: unlocked
    id: "1"
conditions: []
actions:
  - alias: Nuki abgeschlossen
    if:
      - condition: state
        entity_id: lock.nuki_zuhause_lock
        state: locked
    then:
      - device_id: 80ef7004933e2786f4389ece465789c1
        domain: select
        entity_id: 9eb7211e732d2ac370e359e6961069d8
        type: select_option
        option: Aus
      - action: climate.set_temperature
        target:
          device_id:
            - 3b4302fe5c5813c169eb94b07b1d6d47
            - 27e364d3095108e8fbaa71364c343b2f
            - ba5a54c1556a18cde6799977d7d13707
            - 3f884edfc9290684a90bd50d1a390111
        data:
          temperature: 16
          hvac_mode: auto
  - alias: Nuki aufgeschlossen
    if:
      - condition: state
        state: unlocked
        entity_id: lock.nuki_zuhause_lock
      - condition: trigger
        id:
          - "1"
    then:
      - action: climate.set_temperature
        target:
          device_id:
            - 3b4302fe5c5813c169eb94b07b1d6d47
            - 27e364d3095108e8fbaa71364c343b2f
            - ba5a54c1556a18cde6799977d7d13707
            - 3f884edfc9290684a90bd50d1a390111
        data:
          hvac_mode: auto
          temperature: 22
    enabled: true
  - parallel:
      - alias: Wohnzimmerfenster
        if:
          - type: is_open
            condition: device
            device_id: ad39046a11090064666b0b6296235401
            entity_id: f05c689e41da4e6a394b16ac6ae3f910
            domain: binary_sensor
        then:
          - device_id: 3f884edfc9290684a90bd50d1a390111
            domain: climate
            entity_id: b4dcf345930dc937e4ddc674502d661d
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: "off"
          - wait_for_trigger:
              - type: not_opened
                device_id: ad39046a11090064666b0b6296235401
                entity_id: f05c689e41da4e6a394b16ac6ae3f910
                domain: binary_sensor
                trigger: device
          - device_id: 3f884edfc9290684a90bd50d1a390111
            domain: climate
            entity_id: b4dcf345930dc937e4ddc674502d661d
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: auto
      - alias: Küchenfenster
        if:
          - type: is_open
            condition: device
            device_id: b9557e0b14af46578655abf1c6c3d0f3
            entity_id: 5c5edf78738616f07337e545efd53c7b
            domain: binary_sensor
        then:
          - device_id: 27e364d3095108e8fbaa71364c343b2f
            domain: climate
            entity_id: f55b335e17491ead5d25b52193d74455
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: "off"
          - wait_for_trigger:
              - type: not_opened
                device_id: b9557e0b14af46578655abf1c6c3d0f3
                entity_id: 5c5edf78738616f07337e545efd53c7b
                domain: binary_sensor
                trigger: device
          - device_id: 27e364d3095108e8fbaa71364c343b2f
            domain: climate
            entity_id: f55b335e17491ead5d25b52193d74455
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: auto
      - alias: Badezimmerfenster
        if:
          - type: is_open
            condition: device
            device_id: f16f834bdaa99d888c2fd6f0491cf364
            entity_id: d10462bc9f1974206d9091355ce7a99f
            domain: binary_sensor
        then:
          - device_id: 3b4302fe5c5813c169eb94b07b1d6d47
            domain: climate
            entity_id: 645debef66ac4d187ef0b6c56f72d855
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: "off"
          - wait_for_trigger:
              - type: not_opened
                device_id: f16f834bdaa99d888c2fd6f0491cf364
                entity_id: d10462bc9f1974206d9091355ce7a99f
                domain: binary_sensor
                trigger: device
          - device_id: 3b4302fe5c5813c169eb94b07b1d6d47
            domain: climate
            entity_id: 645debef66ac4d187ef0b6c56f72d855
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: auto
      - alias: Schlafzimmerfenster
        if:
          - type: is_open
            condition: device
            device_id: be42da051b5dbbf278ef02894a7bc5b2
            entity_id: af7e8b40aa21f9b055403e0a5247bc2f
            domain: binary_sensor
        then:
          - device_id: ba5a54c1556a18cde6799977d7d13707
            domain: climate
            entity_id: 44191fadeeeb283759acc2486caf6038
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: "off"
          - wait_for_trigger:
              - type: not_opened
                device_id: be42da051b5dbbf278ef02894a7bc5b2
                entity_id: af7e8b40aa21f9b055403e0a5247bc2f
                domain: binary_sensor
                trigger: device
          - device_id: ba5a54c1556a18cde6799977d7d13707
            domain: climate
            entity_id: 44191fadeeeb283759acc2486caf6038
            type: set_hvac_mode
            hvac_mode: auto
mode: parallel
max: 10