Gestern mußte ich diverse Sicherungen kurzfristig mal abschalten, dabei ist mir aufgefallen, dass die Home Assistant Energie-Werte der Shellys (1PM aber auch Plug S) wieder zurückgesetzt wurden.
Daraufhin hab ich mal in die Datenbank reingeschaut. Dort gibt es ja die Spalte “state” und “sum”.
Schön zu sehen in der Spalte “state” wie es wieder bei 0 anfing, während die Zahlen in der Spalte “sum” noch vorhanden sind.
Ich vermute mal dass das Energie Dashboard auf die “sum”-Spalte zugreift.
Weiß jemand wie man die Daten der SUM-Spalte auch in eigenen Dashboards abgreifen kann?
OK ich hab’s.
Ich hatte die Sensor Karte verwendet, diese zeigt grafisch den “state”-Wert an, welcher in meinem Fall wieder zurückgesetzt wurde.
Die Statistikkarte dagegen, kann beides anzeigen:
War mir so auch nicht klar