HA, werte über Modbus von WAGO 750-889 empfangen

Hallo zusammen,

ich bin neu hier. Den HA verwende ich auch erst ein paar Tage. Ich will zuerst alles ausprobieren, bevor ich komplett von XSOLUTION auf HA wechsle. Im Haus habe ich KNX verbaut. Ich hab nun schon Lampen, Rollladen, Zeit Schaltuhr für die Rollladen, Push Nachricht aufs IPhone, ONIV Kamera implementiert.
Nun fehlt aber noch von der WAGO 750-889 über MODBUS einige Temperaturfühler auszulesen. Ich komme da einfach nicht weiter und kenne mich absolut nicht aus wie ich das in den HA bekomme.
Bei XSOLUTION sieht das ganze so aus.


Natürlich erst mal gelesen und geschaut, aber nicht so recht was gefunden.
Nun habe ich mit dem mal angefangen:

modbus:
  - name: Wago
    type: tcp
    host: 192.168.179.20
    port: 502
    sensors:
      - name: .AI_iTemp_Aussen
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 19442
        input_type: input
        scale: 0
        offset: 0

Eine Verbindung scheint schon mal zu klappen, aber der Temperaturwert :face_exhaling:
Das bekomme ich nun ausgegeben:

Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache?

Ich hoffe, ich habe alles richtig gepostet, falls etwas nicht passt, bitte melden. :wink:

Gruß
Klaus

:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert

Nach langem probieren funktioniert es nun…

- name: Wago
      type: tcp
      host: 192.168.179.20
      port: 502
      sensors:
      - name: "Außentemperatur"
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 19442
        input_type: input
        data_type: float32
        swap: word

:crayon:by HarryP: Code-/Logzeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)