# ---------------------------- # Broadcasts am Bus # ---------------------------- # type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment *b,broadcast,,,,FE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ broadcast_03_0503 (alle 20sec) # +++ Feuerungsautomatstatus - Feuerungsautomatzustand - StellgradKesselleistung - Kesseltemperatur - Rücklauftemperatur - Boilertemperatur - Außentemperatur # *** Zustand = 40, wenn Brenner aus / 48, wenn Brenner an - nur bei QQ=03 !!! # +++++++++++++++++++++++++++++++ b,,broadcast_status_03_0503,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,03,,0503,01,status,,UCH,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,BCD,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur ,aussentemp,,temp0,,,Außentemperatur # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ broadcast_f1_0503 (alle 10sec) # +++ Feuerungsautomatstatus - Feuerungsautomatzustand - StellgradKesselleistung - Kesseltemperatur - Rücklauftemperatur - Boilertemperatur - Außentemperatur # *** # +++++++++++++++++++++++++++++++ b,,broadcast_status_f1_0503,Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler,f1,,0503,01,status,,UCH,,,Feuerungsautomatstatus,zustand,,BCD,,,Feuerungsautomatzustand,stellgrad,,percent0,,,StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF),kesseltemp,,temp1,,,Kesseltemperatur ,ruecklauftemp,,temp0,,,Rücklauftemperatur ,boilertemp,,temp0,,,Boilertemperatur ,aussentemp,,temp0,,,Außentemperatur # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ broadcast_30_0700 (alle 60sec) # +++ ???werte stimmen ueberhaupt nicht??? Kesselsollwert - Außentemperatur - Leistungszwang - Status - Brauchwassersollwert # *** # +++++++++++++++++++++++++++++++ b,,broadcast_status_30_0700,Systemdatenbefehle Datum Uhrzeit,30,,0700,,aussentemp,,IGN:2,,,Aussentemp,sekunden,,BCD,,,Sekunden,minuten,,BCD,,,Minuten,stunden,,BCD,,,Stunden,tag,,IGN:1,,,Tag,monat,,IGN:1,,,Monat,wochentag,,HDY,,,Wochentag # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ broadcast_f1_0800 (alle 20sec) = soll_r_r # +++ Kesselsollwert - Außentemperatur (mittel) - Leistungszwang - Status - Brauchwassersollwert # *** Status = 00, wenn Heizbetrieb / 0c, wenn Sommerbetrieb (nur Brauchwasser aufgeheizen) - parallel dazu wird der Kesselsollwert auf 15° gestellt # +++++++++++++++++++++++++++++++ b,,broadcast_status_f1_0800,Sollwertuebertragung des Reglers an andere Regler,f1,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp_mittel,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,BCD,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,, # ---------------------------- # Kommunikation am Bus # ---------------------------- # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ master_master_10_03_0507 (alle 10sec) = status_r_f # +++ status - Statuswärmeanforderung - variable Verbraucher - Kesselsolltemperatur - Kesselsollwertdruck - Stellgradanforderung mit mehr als 100% - Brauchwassersolltemperatur - Brennstoffwahl # *** status = 0x00=Brenner_aus;0x01=keine_Aktion;0x55=Brauchwasserbereitung;0xAA=Heizbetrieb;0xCC=Emissionskontrolle;0xDD=TUeV_Funktion;0xEE=Reglerstop_Funktion;0x66=Brauchwasserbereitung_bei_Reglerstop;0xBB=Brauchwasserbereitung_bei_Heizbetrieb;0x44=Reglerstop_stufig # *** Statuswärmeanforderung = 0x00=keine_Aktion;0x01=Ausschalten_Kesselpumpe;0x02=Einschalten_Kesselpumpe;0x03=Ausschalten_variabler_Verbraucher;0x04=Einschalten_variabler_Verbraucher;0x05=unknown_aus; 0x06=unknown_an # *** Brennstoffwahl = 0x00=dc;0x01=Gas;0x02=Öl;0x03=dc # +++++++++++++++++++++++++++++++ r,r3,master_master_status_10_03_0507,Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten,,03,0507,,status,,UCH,0x00=Brenner_aus;0x01=keine_Aktion;0x55=Brauchwasserbereitung;0xAA=Heizbetrieb;0xCC=Emissionskontrolle;0xDD=TUeV_Funktion;0xEE=Reglerstop_Funktion;0x66=Brauchwasserbereitung_bei_Reglerstop;0xBB=Brauchwasserbereitung_bei_Heizbetrieb;0x44=Reglerstop_stufig,,Statuswärmeanforderung,aktion,,UCH,0x00=keine;0x00=keine_Aktion;0x01=Ausschalten_Kesselpumpe;0x02=Einschalten_Kesselpumpe;0x03=Ausschalten_variabler_Verbraucher;0x04=Einschalten_variabler_Verbraucher;0x05=unknown_aus; 0x06=unknown_an,,variable Verbraucher,kesselsolltemp,,temp,,,Kesselsolltemperatur,solldruck,,press,,,Kesselsollwertdruck ,stellgrad,,UCH,2,%,Stellgradanforderung mit mehr als 100%,brauchwassersolltemp,,temp1,,,Brauchwassersolltemperatur,brennstoff,,UCH,0x00=dc;0x01=Gas;0x02=Öl;0x03=dc,,Brennstoffwahl # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ master_master_10_03_0800 (alle 10sec) # +++ Kesselsollwert - Außentemperatur - Leistungszwang - Status - Brauchwassersollwert # *** Brauchwassersollwert = 10.000, wenn Brauchwasserbereitung aus ist (nachts) # +++++++++++++++++++++++++++++++ r,r3,master_master_status_10_03_0800,Sollwertuebertragung des Reglers an andere Regler,10,03,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,BCD,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,, # +++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ master_master_03_f1_0800 (alle 10sec) # +++ Kesselsollwert - Außentemperatur - Leistungszwang - Status - Brauchwassersollwert # *** Status = 00, wenn Heizbetrieb / 0c, wenn Brauchwasser aufgeheizt wird (parallel dazu wird der Kesselsollwert auf 15° gestellt) # +++++++++++++++++++++++++++++++ r,r3,master_master_status_03_f1_0800,Sollwertuebertragung des Reglers an andere Regler,03,F1,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,BCD,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,, # ------------------------------- # diskrete Werte (aktiv abfragen) # ------------------------------- # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ Info Abruf von 30 (BM) an 08 (R3) # +++ 3008502203...... # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ CC2A02 Brennerstarts r,r3,burner_starts,Brennerstarts,,08,5022,CC2602,,,UIN,,,,,,,,,,,, # +++ CC2A02 Brenner Betriebsstunden r,r3,burner_hours,Brenner Betriebsstunden,,08,5022,CC2A02,,,UIN,,,,,,,,,,,, # +++ CC5E27 Anzahl Netz-Ein #r,r3,power_cycles,Anzahl Netz-Ein,,08,5022,CC5E27,,,UIN,,,,,,,,,,,, # +++ CC2802 Betriebsstunden am Netz r,r3,power_hours,Betriebsstunden am Netz,,08,5022,CC2802,,,UIN,,,,,,,,,,,, # +++ CC1D27 Abgastemperatur (keine plausiblen Werte) #r,r3,temp_exhaust,Abgastemperatur,,08,5022,CC1D27,,,UIN,10,°C,,,,,,,,,, # +++ CC6F01 Brenner Leistung (in Prozent) #r,r3,performance_burner,Brenner Leistung,,08,5022,CC6F01,,,UCH,,%,,,,,,,,,, # +++ CC5727 Drehzahl Pumpe (in Prozent) #r,r3,performance_pump,Drehzahl Pumpe,,08,5022,CC5727,,,UCH,,%,,,,,,,,,, # +++ CC1A27 Anlagendruck #r,r3,pressure,Anlagendruck,,08,5022,CC1A27,,,UIN,100,bar,,,,,,,,,, # +++ CC9A01 Software Version Brenner #r9,r3,burner_fw_version,Brenner Software Version,,08,5022,CC9A01,,,UCH,100,,,,,,,,,,, # +++ CC0C00 Aussentemperatur #r,r3,aussen_temp_ist,Aussentemperatur ist,,08,5022,CC0C00,aussen_temp_ist,,UIN,10,°C,Aussentemperatur # +++ CC0D00 Kesseltemperatur ist #r,r3,kessel_temp_ist,Kesseltemperatur ist,,08,5022,CC0D00,kessel_temp_ist,,UIN,10,°C,Kessel Ist-Temperatur # +++ CC0200 Kesseltemperatur soll #r,r3,kessel_temp_soll,Kesseltemperatur soll,,08,5022,CC0200,kessel_temp_soll,,UIN,10,°C,Kessel Soll-Temperatur # +++ CC0E00 Speichertemperatur ist r,r3,speicher_temp_ist,Speichertemperatur ist,,08,5022,CC0E00,speicher_temp_ist,,UIN,10,°C,Speicher Ist-Temperatur # +++ CC0300 Speichertemperatur soll #r,r3,speicher_temp_soll,Speichertemperatur soll,,08,5022,CC0300,speicher_temp_soll,,UIN,10,°C,Speicher Soll-Temperatur # +++ CC290A Warmwassertemperatur ist #r,r3,warmwasser_temp_ist,Warmwassertemperatur ist,,08,5022,CC290A,warmwasser_temp_ist,,UIN,10,°C,Warmwasser Ist-Temperatur # +++ CC0F00 Vorlauftemperatur ist !!! liefert Quatsch (6453.6) !!! #r,r3,vorlauf_temp_ist,Vorlauftemperatur ist,,08,5022,CC0F00,vorlauf_temp_ist,,UIN,10,°C,Vorlauf Ist-Temperatur # +++ CC1600 Rücklauftemperatur !!! liefert Quatsch (6513.6) !!! #r,r3,temp_return,Rücklauftemperatur,,08,5022,CC1600,,,UIN,10,°C,,,,,,,, # +++ CC0400 Mischertemperatur soll #r,r3,mischer_temp_soll,Mischertemperatur soll,,08,5022,CC0400,mischer_temp_soll,,UIN,10,°C,Mischer Soll-Temperatur # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ Info Abruf (5022) an 35 (BM) slave # +++ xx35502203...... (3 byte) # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ CC0C00 Aussentemperatur r,bm,aussen_temp_ist,Aussentemperatur,,35,5022,CC0C00,aussen_temp_ist,,SIN,10,°C,Aussentemperatur # +++ CCC002 Aussentemperatur minimum (liefert die ersten paar Stunden Quatsch "6551.6") r,bm,aussen_temp_min,Aussentemperatur minimum,,35,5022,CCC002,aussen_temp_min,,SIN,10,°C,Aussentemperatur minimum # +++ CCBF02 Aussentemperatur maximum r,bm,aussen_temp_max,Aussentemperatur maximum,,35,5022,CCBF02,aussen_temp_max,,SIN,10,°C,Aussentemperatur maximum # +++ CC0C0A Aussentemperatur mittel r,bm,aussen_temp_mittel,Aussentemperatur mittel,,35,5022,CC0C0A,aussen_temp_mittel,,SIN,10,°C,Aussentemperatur mittel # +++ CC1300 Warmwasser Soll-Temperatur r9,bm,warmwasser_temp_soll,Eingestellte Warmwassersolltemperatur,,35,5022,CC1300,warmwasser_temp_soll,,UIN,10,°C,Warmwasser Soll-Temperatur # +++ CC9801 Warmwasser Minimal-Temperatur r,bm,warmwasser_temp_min,Minimale Warmwassertemperatur,,35,5022,CC9801,warmwasser_temp_min,,UIN,10,°C,Warmwasser Minimal-Temperatur # +++ CC2300 Warmwasser Mode (0=WW 1=Parallelbetrieb) r,bm,warmwasser_mode,Warmwasser-Parallelbetrieb,,35,5022,CC2300,warmwasser_mode,,UIN,,,Warmwasser Mode (0=WW 1=Parallelbetrieb) # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ Info Abruf (5014) an 51 (MM) - Status Mischermodul # +++ 3050501407...... (7 byte) # +++ # +++ Status MM - ignore - Vorlauftemperatur - Temperatur 1 (D1C) - Temperatur 2 (D1C)- Heizkurvenabstand - Maximale Mischerkreistemperatur - Minimale Mischerkreistemperatur # *** status = immer 0 # *** ladepumpe = 0x01=Aus;0x08=Ein # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ r,mm,status_mm,Status Mischermodul,,51,5014,,status,,UCH,,,Status Mischer,ladepumpe,,UCH,0x01=Aus;0x08=Ein,,Speicher Ladepumpe,vorlauftemp,,D2B,,°C,Vorlauftemperatur,unbek02,,UIN,,,unbekannt 02,heizkurvenabstand,,D1C,,°C,Heizkurvenabstand,mk_max_temp,,D1C,,°C,Maximale Mischerkreistemperatur,mk_min_temp,,D1C,,°C,Minimale Mischerkreistemperatur # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ Info Abruf (5022) an 51 (MM) # +++ 3050502203...... (3 byte) # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # +++ CC6500 Betriebsstatus #r9,mm,status_mischer,Betriebsstatus,,51,5022,CC6500,status_mischer,,BI4:4,,,Betriebsstatus Mischerkreis,status_ausgang_a1,,BI4:4,,,Betriebsstatus Ausgang A1 # +++ CC5200 Mischerkreispumpe r9,mm,status_mkp,Mischerkreispumpe,,51,5022,CC5200,mischerkreispumpe,,UIN,0x00=Aus;0x01=Ein,,Mischerkreispumpe # +++ CC8D69 Heizkreispumpe #r,mm,heizkreispumpe,Heizkreispumpe,,51,5022,CC8D69,heizkreispumpe,,UIN,0x00=Aus;0x01=Ein,,Heizkreispumpe # +++ CC5600 Mischermotor offen #r9,mm,mischermotor_offen,Mischermotor offen,,51,5022,CC5600,mischermotor_offen,,UIN,0x00=Aus;0x01=Zu;0x02=Auf,,Mischermotor offen # +++ CC5700 Mischermotor geschlossen #r9,mm,mischermotor_geschlossen,Mischermotor geschlossen,,51,5022,CC5700,mischermotor_geschlossen,,UIN,0x00=Aus;0x01=Zu;0x02=Auf,,Mischermotor geschlossen # +++ CC0400 Mischersolltemperatur r9,mm,mischersolltemp,Mischersolltemperatur,,51,5022,CC0400,mischersolltemp,,SIN,10,°C,Mischersolltemperatur # +++ CC0F00 Vorlauf/Ruecklauf Temperatur #r9,mm,vorlauftemp,Vorlauftemperatur / Rücklauftemperatur,,51,5022,CC0F00,vorlauftemp,,SIN,10,°C,Vorlauftemperatur / Rücklauftemperatur # +++ CC4106 Warmwassertemperatur #r,mm,warmwassertemp,Warmwassertemperatur,,51,5022,CC4106,warmwassertemp,,SIN,10,°C,Warmwassertemperatur # +++ CC0300 Warmwassersolltemperatur #r,mm,warmwassersolltemp,Warmwassersolltemperatur,,51,5022,CC0300,warmwassersolltemp,,SIN,10,°C,Warmwassersolltemperatur # +++ CC8D0A Ausgang A1 / Ladepumpe / Speicherladepumpe #r,mm,ausgang_a1,Ausgang A1 / Ladepumpe / Speicherladepumpe,,51,5022,CC8D0A,ausgang_a1,,UIN,0x00=Aus;0x01=Ein,,Ausgang A1 / Ladepumpe / Speicherladepumpe # +++ CC2A0A Eingang E2 #r,mm,eingang_e2,Eingang E2,,51,5022,CC2A0A,eingang_e2,,SIN,10,°C,Eingang E2