Wärmewacht – wie effizient arbeitet meine Wärmepumpe wirklich? (HACS-Integration)

Aktueller Stand heute.
Diag ist unterwegs :wink:

@suedschwede danke! Sieht rund aus:

  • AZ WW letzte Ladung 4,00 → der Wert kommt jetzt, Wärmewacht wartet also lang genug auf den verspäteten Strom der Daikin-Brücke :slight_smile:
  • Heizstab 0,5 % in der Saison und ~20 h Laufzeit je Start … da gibt’s nix zu meckern :wink:

Die Diagnose schau ich mir noch genauer an. :slight_smile:

@suedschwede Nachtrag zur Diagnose: alles sauber, nur ein kleiner Zählfehler im internen Tagebuch (bei Läufen über Mitternacht kam ein Tag auf über 24 h Laufzeit, deine 20-h-Läufe haben’s gezeigt :slight_smile:) → in 0.2.3 behoben, an der Oberfläche hat man davon nix gesehen.

Und weil hier zu 0.2.x noch nix stand, kurz was seit 0.1.6 dazukam:

  • 0.2.0: Gasheizung vor dem Umstieg → Heizlast, Heizgrenze und Warmwasseranteil aus dem Gasverbrauch (mehr dazu hier)
  • 0.2.2 → umbenannte Quell-Entitäten zieht Wärmewacht selbst nach, versehentlich gewählte Tageszähler werden erkannt
  • 0.2.3 → Heizstab-Anteil je Betriebsart (Attribute heating/dhw), weil der Gesamtwert Heizen und WW zusammenwirft (Hinweis aus einer PN, danke!)

Update wie immer über HACS.

:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)

Hallo Andy,
fehlt hier noch die Trennung Heistab-Heizung und Heizstab-Warmwasser?
VG
Rainer

Bei mir wäre es ja Warmwasser.

@rapahl die Aufteilung gibt’s seit 0.2.3 in den Attributen (Sensor „Heizstab-Anteil Saison“ anklicken → ⋮ oben rechts → „Details“ → heating und dhw). Das war aber zugegeben gut versteckt → mit 0.2.5 (gerade raus) gibt’s eigene Sensoren „Heizstab-Anteil Heizen“ / „Warmwasser“ (Monat + Saison), dazu „Heizgrenze“ und „Stillstand-Leistung 7 Tage“, die bisher auch nur in Attributen standen. Danke für den Anstoß :slight_smile:

Bei dir sollte Heizen bei ~0 % stehen und Warmwasser hoch. Monat steht auf 0,0 %, weil der November erst angefangen hat :wink:

„Heizstab bei Warmwasserladungen“ → ist kein Anteil, sondern ein Gesundheits-Check (OK/Problem), ob der Heizstab in den Ladungen mitheizt. Bei dir läuft er ja separat per SmartGrid, deshalb bleibt der still bzw. unbekannt.

Hallo Andy,
zunächst mal meinen Dank für die Entwicklung und Veröffentlichung der Integration!
Ich habe eine Lambda eu13l und die Integration scheint mit dieser “Beta” problemlos zu funktionieren.
Kommende Woche werde ich mal eine Diagnose-Datei erstellen und übermitteln…

Bis dahin - VG Peter

@petdenni danke dir, freut mich :slightly_smiling_face: Und super, die erste Lambda! Die Vorlage hab ich bisher nur aus dem Quellcode gebaut, deshalb ist so 'ne Rückmeldung Gold wert.

Diagnose-Datei gern → am besten nach 2–3 Tagen Laufzeit, per PN oder direkt ins Feedback-Issue auf GitHub (Seriennummern sind maskiert).

Falls du vorher schon mal draufschauen magst:

  • AZ Heizen / Warmwasser → passen die ungefähr zu dem, was die Lambda selbst anzeigt?
  • Abtauungen → zählt Wärmewacht die plausibel?
  • Stillstand und Abtau-Strom zählt die Lambda selbst getrennt, Wärmewacht nimmt die direkt → sehen die Werte sinnvoll aus?

VG Andy

Ich habe vor zwei Tagen für die Daikin-Brücke auf die neuste Software P1P2MQTT-bridge v0.9.58rc34 + P1P2Monitor v0.9.59rc14 aktualisiert, Diagnosedatei ist unterwegs.

@suedschwede danke! Datei ist angekommen, PN ist raus → Wärmewacht hat die neuen Entitätsnamen der Brücke (hc_sensors_… usw.) von selbst übernommen, nichts neu einzurichten :+1: Mit 0.2.7 (seit heute) ist auch der Fix für die nachgeholten kWh nach Aussetzern der Brücke drin.

Hallo Andy,
hier könntest Du bitte prüfen, ob diese Eigenart nur bei mir aufgetreten ist, oder allgemein bei einem Update passiert sein kann. Ich habe eher zufällig nach dem heutigen Update auf die 0.2.7 mal die Einstellungen geprüft. Da fehlten die optionalen Werte für die Heizlast. In der Konfiguration ist alles in Ordnung. Ob das nun gravierende Auswirkungen hat, kann ich nicht beurteilen.

VG
Rainer

Hallo, ich finde das Projekt richtig klasse, möchte auch teilhaben.

Leider scheitere ich an der Einrichtung.

Ich habe eine Wärmepumpe von Bosch Buderus über ESP angebunden.

Diese wird aber nicht erkannt für die Einrichtung. Ich erhalte nur “manuel” oder “umstieg von Gas”

Mit “ems-esp Heatpump” werden mir alle Werte in Home Assitant angezeigt. Warum nicht bei der Einrichtung der Wärmewacht, wie in der Readme dargestellt, der Menüpunkt ems-esp angezeigt.

Was mach ich falsch?

Verwende die Version 0.27 der Waermewacht.

Wer kann helfen.

Vielen Dank

MfG Stefan

Hallo Stefan,
es wird bei Dir wohl das BBQKees-Modul sein? Das habe ich als vorkonfiguriertes Modul für Wärmewacht auf Github nicht gesehen. Bevor meine Daikin sich selbst konfigurierte habe ich die manuelle Installation gewählt. Funktioniert genauso, wie die Automatik. Und so viele Sensoren sind das gar nicht, die man von Hand auswählen muß.
Sind denn bei Dir in Homeassistant die WP-Sensoren direkt sichtbar, oder als Attribute aufgeführt?
Aber ein manuelles Konfigurieren ist ja kein Hexenwerk.
VG
Rainer

Ich weiß aber auch nicht, ob es noch andere ESP-Module für eine Bosch/Buderus gibt und welches Du nutzt.

Hi bei mir ist Alles sichtbar über das BBQ alles in MQTT:

Hi,
bei den Werten ist es nicht aufwändig, die manuelle Einrichtung durchzuführen. Ich denke aber, das sich @andy-on mal das BBQKees-Modul und deren Werte anschaut. Die Integration wird da wohl auch möglich sein.
Ich bin mir nicht sicher (habe ja keine Bosch/Buderus). Aber ich meine, ich hätte die Sensoren auch schon mal in deutscher Sprache gesehen. Ob da der Wurm bei der automatischen Konfiguration drin ist, kann ich nicht sagen.
VG
Rainer

@rapahl danke fürs Melden und dass du so dranbleibst :slight_smile: Hab nachgeschaut:

  • Update löscht nix → Wärmewacht fasst die Einstellungen beim Update nicht an (die schreibt nur das Zahnrad-Formular selbst, und die Namen der Felder sind seit Ende Oktober gleich)
  • In deiner Diagnose vom 31.10. (0.2.2, schon mit Daikin-Vorlage) fehlten Normaußentemperatur & Co. schon, die Schwellen waren aber gespeichert. Die vom 29.10. war noch der manuelle Eintrag
  • Vermutung: du hast die Werte im alten, manuellen Eintrag eingegeben und dann für die Automatik neu angelegt? → neuer Eintrag = leere Einstellungen. Kommt das hin?

Auswirkung: ohne Normaußentemperatur gibt’s nur die Heizlast je Kelvin, ohne die beiden Heizleistungen keine „Leistung je Heizlast“. Jetzt, wo’s wieder drin ist → ein paar Minuten nach dem Speichern rechnet er wieder damit :slight_smile:

@sjheinz danke für dein Interesse an Wärmewacht und für die Bilder, damit ist’s klar :slight_smile: Du machst nix falsch:

  • Ursache: du hast eine Hybridanlage (Logano GB125 + Hybrid Manager HM200). Die WP-Werte hängen bei EMS-ESP dann am Gerät „Heatpump“ (heatpump_…), die Vorlage sucht bisher nur am Gerät „Boiler“ → bei dir ist der Boiler aber der Kessel, deshalb nur „manuell“
  • Was Wärmewacht braucht: Wärme- und Stromzähler der WP (nrgheat, meterheat, für Warmwasser dhw_nrg/dhw_meter). Ob dein HM200 die liefert, seh ich auf den Bildern nicht
  • Am einfachsten: im MQTT Explorer auf ems-esp/heatpump_data klicken und den Wert (das JSON) hier oder per PN reinkopieren → da steht genau drin, was es gibt
  • Wenn die Zähler da sind: „manuell“ geht sofort, @rapahl hat recht :wink: Wärme Heizen → heatpump_nrgheat, Strom Heizen → heatpump_meterheat, Kompressor → heatpump_hpcompspd (Drehzahl > 0 = läuft), Betriebsart → heatpump_hpactivity. Und ich bring der Vorlage das Gerät bei
  • Eins vorweg (Hybrid): Wärmewacht sieht nur die WP. Arbeitszahlen passen, aber Heizlast/Energiesignatur kommen zu niedrig raus, wenn der Kessel mitheizt (dessen Wärme fehlt ja)

@rapahl danke fürs Mitdenken! Sprache ist egal, die Vorlage geht über die Kurznamen (nrgheat usw.), nicht über die angezeigten Namen. Und das BBQKees-Gateway läuft mit EMS-ESP, die Vorlage ist also schon die richtige, nur das Gerät heißt hier anders

Nachtrag zu Hybrid, weil’s mich echt reizt :slight_smile:

Hybridanlagen würde ich gern richtig unterstützen, nicht nur „WP manuell zuordnen“:

  • Anteil der WP an der Wärme (Tag/Monat/Saison)
  • Heizlast/Energiesignatur mit Kesselwärme (sonst kommt die zu niedrig raus)
  • später vielleicht: ab wann übernimmt der Kessel und was kostet die kWh Wärme aus beiden

EMS-ESP liefert beim Hybrid Manager dafür sogar eigene Werte (fuelheat, elheat usw.), aber ich hab noch keine echte Anlage gesehen → ohne echte Daten bau ich da nix, sonst rate ich nur :wink:

Also: @sjheinz dein heatpump_data (gern auch boiler_data) wäre Gold wert. Und wer sonst noch eine Hybridanlage hat (Bosch/Buderus, Vaillant, Viessmann …), gern melden!

Hallo Andy,

Ich traue mir alles zu…
Danke.

Schönes Wochenende
Rainer

das liefert mqtt:

  "meterheat": 25.7,
  "gasmeterheat": 20652.7,
"nrgheat2": 19073,
"nompower": 15,
"nrgtotal": 22203.75,
"nrgheat": 19998.54,

ist das das gesuchte?

unter dhw:

  "dhw": {
    "meter": 3.7,
"gasmeter": 2390.3,
"nrg2": 2244,
"settemp": 8,
"seltemp": 39,
"seltemplow": 37,
"seltempsingle": 48,
"comfort1": "gehobener Komfort",
"flowtempoffset": 15,
"chargeoptimization": "aus",
"maxtemp": 75,
"circpump": "aus",
"hyston": -3,
"hystoff": 0,
"disinfectiontemp": 65,
"circmode": "4x3min",
"circ": "aus",
"curtemp": 44.8,
"curtemp2": 44.8,
"curflow": 0,
"activated": "an",
"onetime": "aus",
"disinfecting": "aus",
"charging": "aus",
"recharging": "aus",
"tempok": "aus",
"3wayvalve": "aus",
"dhwprio": "aus",
"starts": 314,
"workm": 9411,
"nrg": 2205.21

HM200 finde ich so nicht direkt im MQTT Explorer

Nein, ich habe Nixe händig eingegeben: home assistant hat alles selbst erkannt. Ich habe nur das Gateway bekannt gemacht.

Cheers

Natürlich mach ich mich. Und teile alle meine Daten

Aber ich warne Euch vor: die Anlage läuft so gut, dass ich kurz vor der Bestellung eines Gutachters bin.

Das ganze Ding - softwareseitig - ist eine ganz große Katastrophe! Als ob drei Grundschüler programmiert hätten. Es wimmelt von Fehlern und Buderus ist äusserst unkooperativ!

:crayon:by HarryP:
Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Code-/Logzeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
s.a.: (Neues Update & Features - Hier in der Community 🫶)

@sjheinz danke, auch für die PN mit heatpump_data – genau das hab ich gesucht :slight_smile:

  • Zu #41: „manuell“ meinte nur die Zuordnung in Wärmewacht (bei der Einrichtung „Manuell“ wählen), in HA ist bei dir alles richtig so :+1:
  • Zu #42: oh je… Wärmewacht zeigt Takte, Abtauungen, Arbeitszahlen und bald auch den Anteil der WP an der Wärme, über Wochen gesammelt. Das kann helfen, wenn man mit Zahlen statt Gefühl reden will. Die Zahlen sind aber nur so gut wie das, was die Regelung meldet :wink:
  • WP (HM200, Gerät „heatpump“): liefert Wärme und Strom getrennt für Heizen und Warmwasser → damit kann Wärmewacht sauber rechnen
  • Kessel (Gerät „boiler“): gasmeterheat/gasmeter = Brennstoff → genau das, was für den Hybrid-Teil fehlt. Den bau ich gerade
  • Bis zum Update, manuell in Wärmewacht: Wärme Heizen sensor.heatpump_nrgheat, Strom Heizen sensor.heatpump_meterheat, Wärme WW sensor.heatpump_dhw_nrg, Strom WW sensor.heatpump_dhw_meter, Kompressor sensor.heatpump_hpcompspd, Betriebsart sensor.heatpump_hpactivity, Außentemperatur z. B. sensor.boiler_outdoortemp. Wichtig: nicht die boiler_…-Zähler für die WP nehmen, die gehören zum Kessel

Zwei kurze Fragen:

  1. Dein GB125 läuft mit Öl, oder?
  2. Zählt boiler_gasmeterheat in HA hoch, während der Brenner läuft (Verlauf anklicken), oder springt der nur ab und zu?

Nachtrag @sjheinz: Update 0.3.0 ist raus (HACS) :slight_smile:

  • Einrichten: neue Wärmewacht-Einrichtung → Vorlage „EMS-ESP Heatpump (HM200, HP Module) (beta)“ wählen → füllt WP und Kessel selbst aus, inkl. Außen- und Speichertemperatur
  • Schon manuell eingerichtet? Dann unter ⋮ → „Neu konfigurieren“ im Abschnitt „Kessel (Hybridanlage)“ sensor.boiler_nrgheat2 und sensor.boiler_dhw_nrg2 eintragen (Brennstoff boiler_gasmeterheat/boiler_dhw_gasmeter gern dazu). Der Anteil für den laufenden Monat bleibt dann bis zum Monatswechsel leer (Absicht, sonst wär er schief ;-))
  • Kesselwärme: nimmt Wärmewacht direkt aus nrgheat2, das ist bei Buderus die „abgegebene Energie“ des Kessels. Nicht das nrgheat, das rechnet EMS-ESP nur aus Modulation × Nennleistung hoch
  • Neu für dich: „Anteil Wärmepumpe Heizen“ (Monat/Saison), Wärme und Brennstoff des Kessels, und Heizlast/Energiesignatur jetzt mit Kesselwärme. Die Arbeitszahlen bleiben die der WP, der Kessel zählt da nie mit

Mich würde nach ein paar Tagen interessieren: Passt der WP-Anteil ungefähr zu dem, was dein Regler bzw. die MyBuderus-App zeigt? Und gern dann eine Diagnose per PN (Gerät „Wärmewacht“ → ⋮ → Diagnose herunterladen) :+1: