Vissmann Vitodens 222F

Hallo, ich benötige Hilfe bei meiner Heizungssteuerung. Ich habe die Heizung und einen großen Teil der Heizkörperventile im Homeassistant drin und werkele jetzt an einer relativ einfachen Ansteuerung aus der Ferne. Derzeit ist das haus unter der Woche alleine. Ich habe vor drei Wochen die gesteuerten Ventile installiert. Jetzt fällt mir auf, dass die Vorlauftemperatur sehr unnatürlich schwankt und es auch sehr viele Brennerstarts gibt. Leider kann ich nicht mehr rekonstruieren, ob diese Problematik vor der Montage der smarten Heizkörperventile auch schon so war. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich problematisch ist oder vielleicht noch normal. Vielleicht hat jemand so eine Heizung und kann da mal drüber schauen

Ich bin für jede Hilfe dankbar

Wie viele Brennerstarts hast Du denn?

Also eine normale Heizung (HEIZMEDIUM) wird fast egal sein, liegt bei ca. 30-50 Brennvorgängen pro Tag.

Scheint mir also also nicht auffällig.

Interessant scheint wie Überlappung zwischen 0400 bis 0800 morgens zu sein.

Heizkörper und Ausgleichsbehälter sind endlüftet?

Wie steuerst du die Heizung an?
Per App und API-Integration? Optolink?

Macht es Sinn die Heizung während der Abwesenheit in den Sommermodus (nur Warmwasser) zu versetzen? Vorher in der Anleitung schauen ob die trotzdem noch Frostschutz macht!

Kuhschwanzheizung , zuviele Brennerstarts weil Sie die Leistung nicht los wird.

Die Heizung startet rennt in die geschlossenen Thermostate, Vorlauf schiesst hoch und Heizung geht aus.

Ich hatte die Heizung im Sommer aus. Aber es ist ja nicht gut, das Haus jetzt im Winter völlig auskühlen zu lassen.

Ich steuere die Heizung nicht viel an. Wenn ich was ändere, dann über die App. Die Heizung soll 15Grad Komforttemperatur bringen. Das Haus über die Thermostate 16Grad. Das klappt aber nicht richtig. Trotzdem habe ich diesen Effekt. Was kann ich tun?

Ab 20Uhr ist Nachtabsenkung. Heizung auf 15Grad, Haus auf 15Grad.

Muss man denn die Solltemperatur an der Heizung kleiner einstellen als die im Haus?

Ist die Vorlauf Temperatur nicht zu hoch? in der Nachtabsenkung sieht es doch besser aus! wenn das für die Raumtemperatur reicht Vorlauf absenken. Scheinbar wird die Wärme nicht abgenommen un der Brenner läuft auf Volldampf Bei meiner Vitodenc 100 sieht es bei den Heizkörpern so aus. davor ist nachtabsenkung (Steht bei mir auf Frostschutz) den Rest puffert die Fussboden Heitzung

Heitzkörper

Fussboden

:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)

Die Heizung hat eine bestimmte Mindestleistung die sie abgibt.

Wenn Sie startet und die Wärme nicht abgenommen wird weil die Heizkörper zu sind geht Sie wieder aus.

Um das Takten zu verringern versucht man die Laufzeiten zu verlängern, das lässt sich zb durch eine verringerte Vorlauftemperatur bei offenen Thermostaten und höheren Durchflüssen erreichen.

Hattest du nicht geschrieben das du Schimmelprobleme hast ?

Da ging es aber um eine Wohnung oder ?

Lies dich mal im Internet zum thermischen Abgleich ein.

Ich kann die Vorlauftemperatur aber ja nicht anpassen. Ich kann nur die Heizkurve und die Temperatur vorgegeben. Wie stelle ich das denn optimal ein?

Alles absenken Schritt für Schritt und bei jeden Schritt die Brennerstarts prüfen und ob die Bude noch warm genug ist. Ich würde als erstes das Niveau nach unten schieben.

Um die Vorlauftemperatur bei einer Viessmann Vitodens 222-F abzusenken, passen Sie direkt am Bedienfeld oder über das Menü die Heizkennlinie an. Die Vorlauftemperatur wird über die zwei Kernparameter Neigung und Niveau gesteuert: [1, 2]

Anleitung zur Einstellung über das Menü

  1. Menü öffnen: Drücken Sie die Menü-Taste oder das Symbol mit den Strichen am Bediengerät. [1, 2]
  2. Heizung auswählen: Navigieren Sie zum Punkt „Heizung“ und wählen Sie „Heizkennlinie“ aus. [1, 2]
  3. Neigung anpassen (für kalte Tage unter 5 °C):
    • Reduzieren Sie den Wert der Neigung (Werkseinstellung meistens bei 1,4), wenn es an sehr kalten Tagen im Haus zu warm ist oder Sie die Heizkurve flacher stellen wollen.
    • Richtwerte: Fußbodenheizung oder gedämmter Neubau liegt oft bei 0,2–0,5; Altbau höher (1,0–1,4). [1, 2, 3]
  4. Niveau anpassen (für die Übergangszeit 5–15 °C):
    • Das Niveau verschiebt die gesamte Kennlinie parallel nach oben oder unten.
    • Senken Sie das Niveau (Standardwert ist 0) in kleinen Schritten (z. B. um 1 bis 2 K) ab, falls es in der Übergangszeit im Frühling oder Herbst allgemein zu warm ist. [1, 2]
  5. Speichern: Bestätigen Sie die Änderungen mit der OK-Taste und verlassen Sie das Menü. [1]

@Thomassh: ich habe ein Schimmelproblem in meiner Wohnung. Aber das ist tatsächlich ein Haus, das Haus meiner Eltern. Ich arbeite an allen Fronten. Auf der einen Seite ein Lüftkonzeot, auf der anderen ein Heizkonzept. Übrigens habe ich seitdem ich die FreshairIQ nutze die Luftfeuchte in der Wohnung deutlich senken können. Das hilft gut.

@Ropastudios: ich habe die Heizkurve auf 1,1 abgesenkt, vor 2 Tagen schon. Aber geändert hat sich da an der Problematik bezüglich der Schwingungen der Vorlauftempertur und der häufigen brennerstarts nicht wirklich etwas geändert. Ich habe aber heute Vormittag die Temperatur der Termostage von 15 auf 17 Grad geändert, die heizung auf 15Grad gelassen. Die Brennerstarts sind gefühlt geblieben:

Vorlauftemperatur:

Aber wenn jetzt heute nacht wieder wieder die heizkörper auf 15Grad senke dann wird die Vorlauftemperatur wieder hoch schwingen. Muss ich dann die heizung auf 13 Graf runter fahren? Generell 2 Grad tiefer aus die Heizkörper? Was habt Ihr denn eingestellt?

Mach mal die Thermostate alle auf und regel nur über die heizkurve.

Was du an der Heizung betreffend Temperatur einstellst ist nicht so das die Heizung dann nur 15 grad warmes Wasser erzeugt.

Aufgrund der Mindestleistung erzeugt der Gasbrenner auch immer eine bestimmte Temperatur am Wärmetauscher.

Durch dein einstellen der Komfort Temperatur will die Heizung jetzt eine niedrige VLT erreichen, wenn aber deine Thermostate den durchfluss verhindern, kommt das Wasser mit einer höheren Temperatur zurück die heizung merkt vlt erreicht und schaltet ab.

Kurze Zeit später ist die vlt wieder gefallen und die Heizung startet wieder.

Um das zu verhindern musst du dafür sorgen das die Wärme abgenommen wird und der Rücklauf kühl genug ankommt um den WT zu kühlen.

Dafür brauchst du Durchfluss, also Thermostate auf.

Dann beobachten wie sich das auf die Raumtemperatur auswirkt und entsprechend mit der Heizkurve und Temperatur arbeiten jenachdem wie gut die hydraulik ist und wie passend die Heizung gewählt wurde lassen sich die Laufzeiten damit verbessern.

Man könnte dann noch mit Laufzeit Sperren arbeiten und eventuell mit Hysterese falls Wissmann das kann.

Regelst Du nur die Heizkörperventiele? Hier sollte auch in der Heizung ein Zeitprogramm für reduzierte Temperatur geben. Am besten wie Thomassh geschrieben hat alle Ventile and den Heizkörper aufdrehen und alles über die Heizung steuern. Wenn die Ventile (Heizkörper) zu machen, wird die Heizung immer tackten wenn Sie die Wärme nicht los wird.

Misst Du auch die Rücklauftemperatur? Da ist zu erkennen was die Haus an Wärme abnimmt.

Eine Rücklauftemperatur wird nicht gemessen.

Der Tipp ist schon gut, hat aber einen Haken. Ich möchte nicht das ganze Haus gleichmäßig heizen. Außerdem kühlen die Räume unterschiedlich ab. Ich brauche die Heizkörper Thermostate schon

Du heizt immer das ganze Haus, das ist zwangsläufig so da sich alle Räume innerhalb der thermischen Hülle befinden.

Stell dir das als einen großen Würfel vor ohne Wände und Decken in dem deine Heizkörper verteilt sind, wenn du einen Heizkörper runter regelst fliesst die Wärme aus den anderen Räumen dahin.

Deshalb macht man ja auch einen hydraulischen bzw. Thermischen Abgleich, um zu erreichen das jeder Raum die Wärme erhält die er braucht ohne das Thermostate dazwischen regeln.

Das klingt sehr logisch. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe alle Thermostate komplett aufgedreht.

Frage: hat denn jetzt die eingestellte Temperatur für denHeizkreis der Heizung noch einen Einfluss?

Ja sowohl komfort temperatur als auch neigung und Steilheit, die genauen Auswirkungen speziell bei viessmann sollte jemand beschreiben der die Heizung selber hat, bzw müsstest du per handbuch/internet mal schauen.

Im Moment könnte es passieren das die Räume zu warm werden dann musst du etwas mit diesen Parametern spielen bis du es eingepegelt hast, siehe auch thermischer Abgleich.

Ziel ist am ende das alle Räume die wunschtemperatur haben ohne das am Thermostat gedreht wird.

Dazu muss bei Heizkörpern aber etwas mehr Aufwand betrieben werden, als bei einer fbh.

Ich habe das heute mal probiert. Ich bin noch nicht da wo ich hin möchte. Aber ich würde sagen, der thermische Abgleich bei mir ist gut. Das Temperatur Gefälle im Haus war wie gewünscht. Ich meine zb das Wohnzimmer warm, die Vorratskammer kühler. Aber ein bisschen suche ich noch die optimale Einstellung. Aber zumindest weiß ich jetzt, was ich machen kann/muss. Vielen Dank für die vielen Tipps

Das freut mich, das wir helfen konnten.

Das was du jetzt siehst ist der Effekt des hydraulischen Abgleichs der bei Installation der Anlage gemacht wurde, da hat der Heizungsbauer am Heizkörper den Durchfluss für die Räume laut Berechnung eingestellt.

Der thermische Abgleich wäre dann eine Feinjustierung um es perfekt anzupassen, das dauert aber und ist etwas schwieriger da an den Heizkörpern der Durchfluss nach reguliert wird.

Wenn du deine Heizung dann richtig eingestellt hast brauchst du die Thermostate nur noch um eventuelle Zusatzwärme durch z.B. Sonneneinstrahlung abzuriegeln.

Im Normalfall lässt du die einfach auf höchster Stufe stehen.