SFML: Durchschnittliche Genauigkeit letzte 30 Tage: 48,62333... % Neu starten oder Warten?

Die wichtigsten Felder sind


Aktuelle Solarleistung muss zwingend der DC-Sensor sein.
Ertrag Heute muss dazu passen und sich täglich auf null zurückstellen

Bei den restlichen Feldern NUR Sensoren eintragen, die un unmittelbarer Umgebung liegen, niemals Stationen wählen die mehrere Hundert Meter weg liegen, dann besser nichts eintragen.


Die Solarstrahlung niemals aus einem Lux-Sensor berechnen, lieber leer lassen, das kann dann besser intern aus der Solarleistung abgeleitet werden.


Diese Konfugurationsseite bekommt man, wenn man die Konfigseite mit OK bestätigt!
Hier ist es wichtig, das die Leistung des/der Module UND der Energiesensor korrekt sind, es reicht, wenn hier eine Gruppe (Summe aus Einzelstrings) eingetragen wird.
Auch dieser Energiesensor muß sich täglich zurück setzen und zwingend auf die DC-Seite beziehen.
Niemals AC-Sensoren als Ersatz definieren.
Azimut und Neigung sollten plausibel sein, aber kleine Abweichungen werden heraus gelernt.

Ich hoffe, ich kann dir hier ein wenig helfen.
Hast du auch Stats installiert? Dann kannst du deine Probleme hier auch visuell zeigen.

Gruß Ralf

1 „Gefällt mir“