Ich habe jetzt deine Werte bei mir eingetragen.
Hallo,
deine Lösung, das die WP länger läuft möchte ich auch nachbauen, dazu muss ich aber erst auch noch besser meine WP verstehen.
Ich habe als mindest VL 30°C eingestellt, Hysterese ist 7 K. Heizkurve auf 0,4
Heute morgen 8:20 habe ich heizen an gemacht, sie hat dann 60 Min Strom gezogen, der VL ist von 20 auf 32 °C gestiegen. Warum nicht länger?
Am liebsten würde ich einstellen, heize minimal, auch zwischendurch mal WW, wenn dann der VL ohne WW auf x °C gestiegen ist, gehe in Pause.
Michael
Moin, die Heizkurve ist viel zu steil. Ich hoffe dies hat nicht der Heizungsmonteur so eingestellt.
Bitte mal auf 0,2 bis 0,25 gehen und vielleicht noch die Vorlauftemperatur um 1°C senken. Das sind ja böse Takte. Ich schalte maximal 1 mal pro Tag ab. Ansonsten schreibe ich gerade mal die Abläufe bei mir zusammen.
Nachtrag:
Moin,
Hier meine aktualisierten Gedanken zur Steuerung der Vaillant-WP.
Die Grundlage für meine Automationen war, dass mir die hohe Startleistung der Wärmepumpe missfiel und ich das Thema Takten bei mir noch weiter senken wollte. Beim Start kommt noch hinzu, dass das kalte Wasser aus der Zuleitung für einen zusätzlichen Boost des Kompressors im Kaltanlauf führt, was auch nicht fördelich für die Lebensdauer ist.
Die Anlage hat eine thermisch abgeglichene Fußbodenheizung bei der für die WP immer die max. Durchflussmenge gewährleistet ist. Deshalb gibt ein keinen Pufferbehälter oä.
Die WP heizt direkt, wobei VL-Temperaturen zwischen 28-32°C relevant sind. Es gibt PV mit großem Akku, so dass im Winter bis April keine PV-Überschüsse zu verarbeiten sind, aber die WP am Tage für einen besseren COP höher läuft. Die Heizkurve ist nicht mehr relevant und stört eher (Steilheit 0,1). Die Vorlauftemperatur der Pumpe wird in 0,5 °C schritten erhöht oder verringert.
Die Steuerung läuft über mehrere Automatisierungen, die durch unterschiedliche Zeitglieder dafür sorgen, dass es funktioniert. Dies ist so gewachsen und ließe sich insgesamt bestimmt auch besser lösen.
Das sind die einzelnen Automatisierungen.
Die Startemperatur wird so abgesenkt, dass das erste kalte Wasser aus der Leitung nicht zur Leistungserhöhung führt. Erst nach 20 min wird die Vorlauftemperatur erhöht.
Die Automatisierungen:
alias: WP VL Temp Reset auf Min-Wert
description: ''
triggers:
- trigger: switch.turned_on
target:
device_id: 64c6bxxxx3
options:
behavior: each
for:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
conditions: []
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: '27'
mode: single
alias: WP VL Temp erhöhen Leistung
description: ''
triggers:
- trigger: power.crossed_threshold
target:
entity_id: sensor.shellypro3em_xxxx_phase_c_active_power
options:
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 500
unit_of_measurement: W
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- trigger: switch.turned_off
target:
device_id: 64xxx3
options:
behavior: each
for:
hours: 0
minutes: 20
seconds: 0
conditions:
- condition: power.is_value
target:
entity_id: sensor.shellypro3em_xxxx_phase_c_active_power
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 100
unit_of_measurement: W
- condition: switch.is_off
target:
device_id: 64c6xxxxx
options:
behavior: any
- condition: temperature.is_value
target:
entity_id: sensor.og_bad_raumthermostat_temperatursensor_temperature
options:
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 23.5
unit_of_measurement: °C
for:
hours: 1
minutes: 0
seconds: 0
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: >-
{{ states('number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint') |
float + 0.5 }}
mode: restart
alias: WP VL Temp erhöhen Leistung Tag
description: ''
triggers:
- trigger: power.crossed_threshold
target:
entity_id: sensor.shellypro3em_xxx_phase_c_active_power
options:
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 440
unit_of_measurement: W
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
- trigger: sun.sunrise
options:
offset:
hours: 1
minutes: 0
seconds: 0
days: 0
offset_type: after
- trigger: sun.sunrise
options:
offset:
hours: 1
minutes: 30
seconds: 0
days: 0
offset_type: after
conditions:
- condition: power.is_value
target:
entity_id: sensor.shellypro3em_xxx_phase_c_active_power
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 100
unit_of_measurement: W
- condition: switch.is_off
target:
device_id: 64cxxxxx3
options:
behavior: any
- condition: temperature.is_value
target:
entity_id: sensor.a_outdoor_temperature
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 15
unit_of_measurement: °C
- condition: time
after: '03:30:00'
before: '12:00:00'
- condition: temperature.is_value
target:
entity_id: sensor.og_bad_raumthermostat_temperatursensor_temperature
options:
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 23
unit_of_measurement: °C
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: >-
{{ states('number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint') |
float + 0.5 }}
mode: restart
alias: WP VL Temp erhöhen Leistung PV
description: ''
triggers:
- trigger: sun.sunrise
options:
offset:
hours: 2
minutes: 0
seconds: 0
days: 0
offset_type: after
- trigger: battery.level_crossed_threshold
target:
entity_id: sensor.sigen_plant_battery_state_of_charge
options:
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 75
- trigger: power.crossed_threshold
target:
entity_id: sensor.sigen_plant_sigen_pv_power
options:
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 6
unit_of_measurement: kW
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
conditions:
- condition: power.is_value
target:
entity_id: sensor.shellypro3em_xxx_phase_c_active_power
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 100
unit_of_measurement: W
- condition: switch.is_off
target:
device_id: 64c6xxx3
options:
behavior: any
- condition: temperature.is_value
target:
entity_id: sensor.a_outdoor_temperature
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 15
unit_of_measurement: °C
- condition: time
after: '03:30:00'
before: '12:00:00'
- condition: temperature.is_value
target:
entity_id: sensor.og_bad_raumthermostat_temperatursensor_temperature
options:
threshold:
type: below
value:
active_choice: number
number: 23
unit_of_measurement: °C
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: >-
{{ states('number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint') |
float + 0.5 }}
mode: restart
alias: WP VL Temp senken Sunset
description: ''
triggers:
- trigger: sun
event: sunset
offset: '-01:25:00'
- trigger: sun.sunset
options:
offset:
hours: 1
minutes: 0
seconds: 0
days: 0
offset_type: before
conditions:
- condition: power.is_value
target:
entity_id: sensor.shellypro3em_xxx_phase_c_active_power
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 100
unit_of_measurement: W
- condition: switch.is_off
target:
device_id: 64cxxxx3
options:
behavior: any
- condition: temperature.is_value
target:
entity_id: sensor.a_outdoor_temperature
options:
behavior: any
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 5
unit_of_measurement: °C
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: >-
{{ states('number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint') |
float - 0.5 }}
mode: restart
alias: WP VL Temp senken Temp HZ-Raum hoch Nacht
description: ''
triggers:
- trigger: temperature.crossed_threshold
target:
entity_id: sensor.14_zone_1_circuit_0_current_temperature
options:
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 23
unit_of_measurement: °C
conditions:
- condition: power.is_value
target:
device_id: dcexxxx0
options:
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 580
unit_of_measurement: W
behavior: any
- condition: sun.is_set
options: {}
- condition: numeric_state
entity_id: number.4_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
above: 28.5
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: >-
{{ states('number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint') |
float - 0.5 }}
mode: restart
alias: WP VL Temp senken Temp HZ-Raum hoch Tag
description: ''
triggers:
- trigger: temperature.crossed_threshold
target:
entity_id: sensor.og_bad_raumthermostat_temperatursensor_temperature
options:
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 23
unit_of_measurement: °C
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
conditions:
- condition: power.is_value
target:
device_id: dcexxxx0
options:
for: '00:00:00'
threshold:
type: above
value:
active_choice: number
number: 580
unit_of_measurement: W
behavior: any
- condition: numeric_state
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
above: 28.5
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.sigen_plant_battery_state_of_charge
below: 50
- condition: sun.is_up
options: {}
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint
data:
value: >-
{{ states('number.14_circuit_0_min_flow_temperature_setpoint') |
float - 0.5 }}
mode: restart
Da habe ich doch eine wichtigen Punkt vergessen. Ich habe einen potentialfreien Kontakt mit Shelly parallel zur EVU-Sperre der WP. Damit Sperre ich den Anlauf der WP grundsätzlich. Gleichzeitig ignoriert die WP im Rahmen der Frostfunktionen die EVU-Sperre, so dass im Winter kein Schaden entsteht.
Die für manche hohe Raumtemperatur von 23°C liegt daran, dass der Referenzwert und Vaillant-Regler bei uns im Nord-Bad hängt und da wollen wir es etwas wärmer. Die anderen Räume haben durch den thermischen Abgleich andere Temperaturen.
Die Temperaturen und Stromwerte müssen an die jeweilige Anlage angepasst werden. Ich habe keine Werte von Vaillant selbst ausser der VL-Temperatur genommen, da diese zu zeitverzögert übertragen werden. Deshalb habe ich auch den WP-Strom (Einzelphase der WP) genommen und nicht die Wärmeleistung meines Wärmezählers.
Gern bin ich für Hinweise und Verbesserungen offen.
Ein Fun-Fakt noch: Vaillant schreibt bei registrierten Anlagen alle diese Befehle in einem Log mit.
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Das ist eine gute Idee, aber wo du das umgesetzt hast, kann ich nicht finden.
Da habe ich doch eine wichtigen Punkt vergessen. Ich habe einen potentialfreien Kontakt mit Shelly parallel zur EVU-Sperre der WP. Damit Sperre ich den Anlauf der WP grundsätzlich. Gleichzeitig ignoriert die WP im Rahmen der Frostfunktionen die EVU-Sperre, so dass im Winter kein Schaden entsteht. Die WP läuft ohne EVU-Sperre im Herbst bis Frühjahr immer an.
Somit kommen die 20 min aus dem 2. Auslöser im Bild
Damit die WP länger läuft, könnte man da nicht die Hysterese höher stellen, z.B. auf 15 K ?
Dann währe der VL von ca. 25-40 °C
Das währe dann ohne HA.
- Die Erhöhung der Hysterese wird erstens kaum gelingen, da die Wärmepumpe mit einer großen Wassermenge arbeitet, steigt mit einer höheren Vorlauftemperaturauch sofort die Rücklauftemperatur. Die Reduzierung der Wassenmenge führt ab einem bestimmten Punkt zu WP-Schaden, weshalb eine Mindestmenge vorgegeben ist.
- Die Erhöhung der Vorlauftemperatur erfordert mehr Arbeit um die Lufttemperatur Außen auf das Niveau der gewünschten Vorlauftemperatur der Heizung zu bringen. Mehr Arbeit heißt sofort mehr Strom.
Der richtige Weg ist, die Vorlauftemperatur immer ein bestimmtes delta-T über der Rücklauftemperatur zu halten. Die Rücklauftemperatur wird vom Wohnraum bestimmt, der die Wärme aus dem Heizwasser nimmt. Da dies in den an Heizkessel angelehnten Wärmepumpensteuerungen mit einfachen Vorgaben der Vorlauftemperatur (Heizkuve) zu zu vielen Takten führt, habe ich über die Mindestleistung (vereinfacht über Strom) das delta -T nachgebildet. Genauere Regelprozesse wie PID-Regler lohnen nicht, da die interne Signalverarbeitung der WP zu ungenau ist.
Ich empfehle euch mal “evcc” genauer anzuschauen. Habe die Vaillant Aerothrm Plus damit über eebus eingebunden und kann Sie so smart steuern lassen mit pv überschuss zb. aber stromtarife gehen auch und evcc kann noch deutlich mehr.
Die Vaillant integration hat den großen nachteil, das daten schwer verzögert ankommen, da ist die ebus vaillant integration deutlich besser. zum smart steuern nutze ich aber evcc.
ist jetzt dunkel bei uns daher nur netzbezug.
Die Regelung der Vaillant Wärmepumpen läuft nicht über eine Hysterese, sondern ein Energieintegral aus der Differenz zwischen Soll-VLT und Ist-VLT über die Zeit. Solange das Energieintegral negativ ist, läuft der Kompressor. Wird das EI zu null, schaltet der Kompressor ab, die VLT fällt, bis das Energieintegral einen voreinstellbaren Wert zwischen -100 und -60 erreicht. Dann startet der Kompressor zum nächsten Takt.
Lediglich bei der WW-Erwärmung kann man eine Hysterese einstellen.
EVCC löst aber auch nicht das Grundproblem der fehlenden realen Leistungsregelung.
Dies ist auch in der Doku von EVCC beschrieben:
Das Takten bei Teillast wird teilweise noch verschlechtert und im Winter gibt es sowiso weniger Überschüsse aus PV.
Ziel sollte eine hohe Effizienz und eine gleichzeitige Schonung des Verdichters sein.
(Beitrag vom Verfasser gelöscht)
Hatte ich auch mal versucht, über eine Anhebung der Heizkurvensteigung. Allerdings wird dadurch die Bude überheizt, und der Stromverbrauch pro Tag steigt. Also lasse ich die Kiste jetzt takten, bis es kühler wird.
Die Heizkurve erhöhen bringt nur eine hohe Startleistung etwas längeres Laufen und überheizte Räume.
Es soll aber lange die Mindestleistung überschritten werden, damit die WP läuft.
Wobei die Hälfte der Verdichterstarts geht auf Warmwasser im Sommer.
Die Mindestleistung ist Q

Den Rücklauf beeinflußt der Verbraucher (Haus). Wir können nur den Vorlauf beeinflussen. Deshelb immer wenn die Leistung sinkt weil der Rücklauf wärmer wird, den Vorlauf leicht anheben, um das delta-T wieder herzustellen. Da die elektrische Leistung eine Funktion der Thermischen Leistung ist, habe ich vereinfacht die elektrische Leistung als Auslöser genutzt.
Deshalb haben z.B. finnische WP nur noch Leistungsregelungen und keine Heizkurven.
Hallo,
ich bin auch wieder da, ich möchte noch mal zur Hysterese zurückkommen, die 7 k die ich im Tower eingestellt habe (ja die Einstellung gibt es) konnte ich auch in der Vorlaufkurve erkennen.
Meine WP ist derzeit eigentlich für das Heizen aus und schaltet sich nur zum Frostschutz ein, da ich Nachmittag mit dem Kamin das Haus aufheize.
Aber wenn ich mir die Leistungsverbrauchskurve der Nacht anschaue, ist das bei den Außentemperaturen (hier um die 0°C) keine gute Idee, bis um 9 wurde 4x getaktet.
Das werde ich gleich abstellen, kleine Automation zum Test WP unter x°C an und ab x°C wieder aus.
Was meint Ihr dazu?
Michael
Die Kompressorhysterese von 7 K ist eigentlich die Werkseinstellung. Alternativ kann man noch das Integral über “Kompr.start Heizenab” verändern in dem die Werkseinstellung von 060 bis -100 erhöht wird.
Ihr werdet das Problem aber über die Einstellungen bei Vaillant nicht grundsätzlich lösen.
Bei mir ein Takt in mehr als 24 Stunden
Dann ist deine WP richtig dimensioniert, meine ist zu groß für die derzeitigen Temperaturen weil sie nicht so weit runtermodulieren kann.
Ja, die gibt es auch bei mir. Das Energieintegral sorgt aber schon vorher für eine Kompressorabschaltung, und das lässt sich nur durch Manipulation der Soll-VLT über Heizkurvensteigung oder Wunschtemperatur austricksen.
Ich beobachte derzeit sehr genau was passiert bei der WP. Vorhin ist die Leistung für 3 Minuten bis auf ca. 1000 W hochgegangen, da ist die Vorlauftemperatur von 12 auf 20 °C gestiegen.
Was ist da passiert?
Das war heute morgen auch mal. Ein Cyglus wurde jedes mal ausgelöst. Das ist nicht gut, vorhin war die Außentemperatur bei 5,6 °C.
Zeitversetzt hat man dies doch gesehen im Energy Meter State.
Heizmodus ist aus.
Moin,
könnte Frostschutz sein, der je nach Einstellung schon bei 6°C los gehen kann und der aufrund der geringen Fußbodentemperatur das Einschalten der Maschine erfordert.
Es gibt 2 Arten von kurzzeitigen Leistungserhöhung, diesen hier für 3 Minuten und 1000 W und 10 Minuten wo die Leistung nur um 20 W steigt (Umwälzpumpe?), da ist dann kein takten.
Ich habe nur Heizkörper.
Nachtrag:
Kann man die Umwälzpumpe mit einer Entität zusätzlich einschalten oder durchlaufen lassen?
Bei um die 5 °C geht sie alle 20 Minuten für 10 Minuten an (meine Vermutung für die 20 W Schwankungen).









