Frage zu Heizung

Hallo zusammen, ich glaube ich bin zu doof. Wir haben im Badezimmer, ein Fritz Thermostat für die Heizung und von Homatic ip einen Fensterkontakt. Leider bekomme ich die beiden Geräte nicht zusammen.

Beispiel, Fenster geht auf → Heizung geht aus

Fenster zu → Heizung wieder an

Liebe Grüße Jörg

Klappt die Automation nicht? Lass mal diese sehen.

Hast Du auch berücksichtigt, dass die Fritz Thermostate mit einer Verzögerung von mehreren Minuten reagieren. Also vielleicht ein wenig in Geduld üben.

Edit: Die Automation könnte so aussehen:

description: ""
mode: single
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.fenster_bad
    from:
      - "off"
    to:
      - "on"
    id: aus
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.fenster_bad
    to:
      - "off"
    id: an
    from:
      - "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - aus
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            metadata: {}
            data:
              hvac_mode: "off"
            target:
              entity_id: climate.heizung_bad
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - an
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            metadata: {}
            data:
              hvac_mode: heat
            target:
              entity_id: climate.heizung_bad

Gruß Osorkon