Hallo,
erstmal vielen Dank für viele gute Videos und Anleitungen zu HA, diese haben mich zum Umstieg von FHEM (auf einem Banana-PI 1) auf HA (auf einem Fujitsu-Mini-PC) bewogen 😊

Ich bin stolzer Besitzer einer Balkonsolar (und eines el. Stromzählers mit Hichi), und es sieht auch alles super aus, aber leider wird die PV Erzeugung des Vortrages jeden Tag negativ eingerechtet, quasi als negativer PV-Ertrag (siehe Bild)

Das führt dann dazu, dass -0% Eigenverbrauch errechnet werden etc.

Könnt ihr mir helfen, wie ich das ander hinbekomme?

Hinweis: Ich mutmaße, dass der Deye HM600-Wechselrichter nachts aus ist und vielleicht um 7 Uhr soviel Strom erzeugt wird, dass er wieder online kommt. Ein möglicher Zusammenhang?!

Viele Grüße
Axel

Hi,

checke doch mal bitte in den Developer Tools ob dein Sensor

state_class: total_increasing

ist. d.h. er darf nicht fallen. Falls nicht, bitte anpassen 😉

Hallo @oderturm,

vielen Dank, dass war es ... fast :-)
Ich hatte direkt den Sensor vom Wechselrichter im Energiedashboard, statt den extra angelegten mit der richtigen "state_class". Jetzt ist das da richtig 😀

Viele Grüße