Ich habe ein Problem und könnte eure Unterstützung benötigen.
Ich habe eine funktionierende Bewässerungssteuerung mit drei Kreisläufen.
Über drei slider kann ich die Bewässerungszeit steuern.
Nun möchte ich aber einen Feuchtigkeitsmesser einbinden der die Bewässerungszeit aller Kreisläufe steuert.
Diese Zeit möchte ich auch auf die anderen zwei Kreisläufe übernehmen wobei aber jeder Kreislauf nacheinander laufen muss.
Soll heißen:
Wasser 1 läuft 20min oder bis Feuchtigkeitssensor 70 Prozent erreicht hat.
Danach Kreislauf 2, 25 min oder selbe Zeit wie Kreislauf 1 plus oder minus festgelegtem wert usw.
Ist sowas machbar und wenn ja könnt ihr mir ein Beispiel geben?
Falls noch irgendwas benötigt wird einfach bescheid sagen.
P.S. Simon danke für deine super Videos hast mir schon oft geholfen ;o)
ich nutze für meine zwei Wasserkreisläufe einen Timer als Helfer, der Standardmäßig 1 Stunde und 15 Minuten läuft, der je nach Feuchtigkeit läuft dieser Timer länger oder kürzer.
Was verwendet oder wollt ihr den für Feuchtigkeitssensoren verwenden?
Ich verwende kein Zigbee und wollte auch das Geld extra für ein Gateway sparen, also suche ich Sensoren die kein Gateway und am besten über WLAN in HA eingebunden werden können. Ich habe schon einige YouTube Videos angesehen aber so richtig fündig bin ich bis jetzt nicht geworden. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
ich habe einen Timer - Helfer erstellt, der standardmäßig 1:15 Stunden läuft. In der Option 1 läuft dieser komplett durch, da die Feuchtigkeit zwischen 0% bis 40% liegt.
Option 2) 40% bis 60% Feuchtigkeit läuft der Timer nur 1:00 Stunde(n)
Option 3) 60% bis 70% Feuchtigkeit läuft der Timer nur 0:45 Stunde(n)
Option 4) 70% bis 80% Feuchtigkeit läuft der Timer nur 0:30 Stunde(n)
Alles über 80% Feuchtigkeit muss der Garten nicht bewässert werden.
Der Timer wird gestartet, die Zonen Bewässerung eingeschaltet und wenn der Timer beendet ist, wird die Zonen Bewässerung ausgeschaltet.